СОУЭ в помещении с высоким уровнем шума

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[03.08.2020 16:25:55]
 Добрый день. Возникла следующая проблема. При проектировании промышленного объекта технологи задали уровень шума 110 дБ, уровень шума снизить нельзя. На вопрос о наличии персонала был получен следующий ответ:
-Оператор в закрытой кабине, работник в небольшом помещении (Там тоже 110 дБ), в самом помещении люди периодически появляться будут, из чего следует, что от оповещения отказаться нельзя.
По СП3 требуется превышение 15 дБ и при этом нельзя заходить за 120 дб, что делает при текущих условиях задачу расчета звукового оповещения невыполнимой.
Напрашивается использование стробоскопов, но беда в том что в СП такая ситуация не рассматривается, а использованию стробоскопов вообще уделена одна строчка, по-этому возникают трудности с обоснованием данного решения.
Сталкивался ли кто с похожей проблемой, а если сталкивались не могли бы вы поделиться опытом?


[03.08.2020 17:10:20]
 Не сталкивался. Но стало быть люди в этом помещении в шумозащитном снаряжении и звуковой способ оповещения в принципе невозможен. Поэтому:
а)Световой (и вибрационный) способ оповещения + расчет риска
б)Световой (и вибрационный) способ оповещения + СТУ



[04.08.2020 8:23:04]
 Благодарю


[04.08.2020 14:20:50]
 ***Напрашивается использование стробоскопов, но беда в том что в СП такая ситуация не рассматривается***

Где- то я читал про них, вроде всё же есть в СП3.
СТУ - слишком дороге удовольствие
расчет риска - если ты согласен за счёт проектных работ, ведь организация выиграла тендер на проектные работы, выше цены не получишь.


[04.08.2020 14:25:25]
 Нашёл:
4.5 В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении,
а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума
более 95 дБА, звуковые оповещатели
должны комбинироваться со световыми оповещателями.
(!)Допускается(!) использование световых (!)мигающих(!) оповещателей.

// тест взят с сайта docs.cntd.ru//


[04.08.2020 14:29:31]
 Что за цех, какое оборудование даёт такой шум? Можно ли отключать это оборудование при оповещении - решают технологи.


[05.08.2020 8:26:29]
 **СТУ - слишком дороге удовольствие**

На данный момент попробую без него, так-как сроки поджимают.

**Что за цех, какое оборудование даёт такой шум? Можно ли отключать это оборудование при оповещении - решают технологи.**

Производство стружки, скорее нет чем да, на данном этапе проектирования отключение технологами не предусматривается.


[05.08.2020 9:34:28]
 Посмотрите здесь:
http://www.0-1.ru/discuss/?id=40354


[10.08.2020 22:52:41]
 Возможно использование индивидуальных устройств оповещения (правда такие я встречал только у Стрельца и они не дешевые), а так согласен с Dimma: использовать стробоскопы или мигающие световые оповещатели (например свето-звуковые Маяк-12-КПМ2 110дБа) и обеспечить их видимость с любой точки цеха.


[11.08.2020 5:04:58]
 Ув. Dimma ® и Александр_аск ®

Применение световых мигающих оповещателей, не исключает необходимость применения звуковых оповещателей. Они также по п.4.5 должны комбинироваться и соответствовать п. 4.2 (+ 15 дБ).
На данный момент необходимый уровень оповещения 125дБ, а разрешенный 120дБ. Без СТУ или расчета риска (или угроз технологам) отказ от звуковых оповещателей не обосновать.

Нашлось нужное разъяснение ВНИИПО - https://morozofkk.ru/pisma-mchs/id18...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: СОУЭ в помещении с высоким уровнем шума      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.