 Здравствуйте, коллеги.
Прошу написать у кого был опыт проектирования установок газового ПТ.
Имеется большой объем, который необходимо тушить газовой АУПТ. Но нам нужно сделать так, чтобы распределить нагрузку от модулей по зданию, в том числе и по причине того, что в одном каком-то месте нет площади для размещения всех модулей. То есть на один объем выполнить несколько разрозненных модульных установок пожаротушения, которые бы срабатывали одновременно с обеспечением огнетушащей концентрации во всем объеме.
Либо выполнить одну трубопроводную разводку на весь объем, но с подачей газа в эту трубопроводную разводку из разных мест. Рассчитается ли гидравлика в этом случае?


[31.07.2020 9:39:21]
 Делали так:
на один объем выполнить несколько разрозненных модульных установок пожаротушения, которые бы срабатывали одновременно с обеспечением огнетушащей концентрации во всем объеме.
https://cloud.mail.ru/public/gWqA/4i...


[31.07.2020 9:51:52]
 Нина, спасибо!
Вроде ничего не запрещает так сделать.
Есть, конечно, скользкий пункт в СП 5, по которому можно докопаться до любой модульной установки (про факторы пожара):
8.8.3. Сосуды следует размещать возможно ближе к защищаемым помещениям. При этом сосуды не следует располагать в местах, где они могут быть подвергнуты опасному воздействию факторов пожара (взрыва), механическому, химическому или иному повреждению, прямому воздействию солнечных лучей.

У Вас модули стоят в проходах. Защищали от механических повреждений?


[31.07.2020 10:07:10]
 Модули мы почти всегда ставим в защищаемых помещениях.
ЗПУ защищаем кожухом
https://luis.ru/catalog/sredstva_poz...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Тушение одного объема разными модульными установками ГПТ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.