[30.07.2020 16:11:03]
 Всем привет.
Держу в руках сертификат одного уважаемого импортного производителя пожарки.
Сертификат о соответствии требованиям ТР ЕАЭС 043/2017.
Выдан в Казахстане.
В приложении в разделе
"Нормативно правовые акты в соответствии с которыми изготовлена продукция"
указано - "Стандарты серии EN 54".

Вопрос 1. Насколько законно проверять на соответствие требованиям EN? А не старому госту53325, белорусским или казахским нормам (при отсутствии новых межгосударственных требований к методам испытаний).
А по монгольским или танзанийским тоже можно?

Вопрос 2. Как на это посмотрит экспертиза? - она то требования EN знать не обязана.


[30.07.2020 16:18:30]
 >Насколько законно проверять на соответствие требованиям EN? А не старому госту53325, белорусским или казахским нормам (при отсутствии новых межгосударственных требований к методам испытаний). А по монгольским или танзанийским тоже можно?

СТБ EN в перечне 16 штук.

>Как на это посмотрит экспертиза? - она то требования EN знать не обязана.

Форма оценки соответствия "экспертиза" не предусмотрена ТР ЕАЭС 043/2017. Экспертиза проводит оценку соответствия по 384-ФЗ и 123-ФЗ.


[30.07.2020 16:48:02]
 
Цитата Georg ®
СТБ EN в перечне 16 штук.
--Конец цитаты------
Если бы было написано "Изготовлены в соответствии с требованиями СТБ EN 54-...-..", я бы понял, это Белоруссия...
а написано "Изготовлены в соответствии со стандартами серии EN 54."
Серия EN 54 - европейская....
Означает ли это, что можно, например, UL?

Цитата Georg ®
Форма оценки соответствия "экспертиза" не предусмотрена ТР ЕАЭС 043/2017. Экспертиза проводит оценку соответствия по 384-ФЗ и 123-ФЗ.
--Конец цитаты------
Пример. В экспертизу принесли Проект. В Проекте сертификат. В сертификате - "в соответствии с EN".
Подтверждение соответствия ... по ФЗ123 ... выполнением требования в т.ч. СП5.
СП5 при выборе решенийограничений опирается на ГОСТ53325.
ГОСТ53325 не равно EN 54-20
В результате проектное решение не сответствует ГОСТу.
Экспертизе пофигу?


[30.07.2020 17:03:12]
 Насколько я понимаю, СТБ EN - дословный перевод, поэтому особой роли не играет, на каком языке был документ по которому сертифицировали.

Экспертиза не имеет права заниматься средствами обеспечения пожарной безопасности, её дело - здания и сооружения. Если в нормах на здания и сооружения написано, что требуется "пожарный извещатель", то нужно использовать "пожарный извещатель". А сертификат требуется только при обращении продукции.


[30.07.2020 17:37:14]
 >>Насколько я понимаю, СТБ EN - дословный перевод, поэтому особой роли не играет, на каком языке был документ по которому сертифицировали.<<

СТБ EN 54 - это MOD, не IDT. Украинские ДСТУ, вот те IDT.

Самое смешное, а есть ли лаборатория в Казахстане, которая реально могла провести такие испытания, да еще и за такой короткий срок? Пахнет откровенным подлогом.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Сертификация по ТР ЕАЭС 043      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.