Какой расход АУПТ брать: фактический (расчетный) или нормативный?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 2 реплик


[27.07.2020 19:18:24]
 Добрый день!
Какой расход АУПТ брать нормативный по табл 5.2 и 5.3 СП5 или фактический (расчетный) на основании гидравлического расчета?
От этого сильно зависит выбор насосов и объем резервуаров.



[27.07.2020 22:35:38]
 Должна быть обеспечена защита площади не меньшей, чем минимальная для данной группы(по табл. 5.1,5.3), с интенсивностью не менее указанной в табл.5.1,5.2,5.3.Если для защиты минимальной площади расхода по табл. 5.1(5.3) не достаточно,нужно увеличивать расход. На практике такое иногда бывает.
Всё это написано в СП5 п.В.1.9.


[28.07.2020 0:22:40]
 Нормативный расход 90 лс, а расчетный (фактический) расход 100 лс. Какой расход брать???


[28.07.2020 6:52:19]
 Расчётный


[28.07.2020 13:39:23]
 У кого еще какие мнения???


[29.07.2020 16:21:18]
 Br ® [28.07.2020 13:39:23] У кого еще какие мнения???
Это шутка? Если серьёзно, то вы явно не своим делом занимаетесь.



[29.07.2020 18:56:55]
 FlintFD ® [29.07.2020 16:21:18]
Спасибо за мнение. Но можно не давать глупые советы на основании Ваших представлений и догадок чем занимается человек.
Авантюрист ®

[30.07.2020 8:05:21]
 хааааа...грамотному специалисту в сфере пожаротушения с многолетним опытом указали на то что он дает глупые советы. Вот это "специалисты" пошли!!!! :-)



[Ув. Авантюрист, у нас принято уважительное отношение к участникам дискуссии.
Поэтому ваш злорадный пост не к месту т.к. не соответствует ни теме обсуждения, ни помогает атмосфере взаимопомощи, к которой стремится на сайт = Админ ]


[30.07.2020 14:11:36]
 Авантюрист, сперва осмылите что я пишу, а уж затем постите на всеобщее обозрение)


[30.07.2020 15:11:35]
 Все такого же мнения, что брать расчетный расход?
Нужны ответы для массовости. Не проходите мимо!
Авантюрист ®

[30.07.2020 15:12:25]
 ув. Админ, нет ничего оскорбительнее невежества.



"Какой расход АУПТ брать нормативный по табл 5.2 и 5.3 СП5 или фактический (расчетный) на основании гидравлического расчета?"




[Ув.Авантюрист, я не намерен с вами дискутировать. Я вас предупредил о вашем ненадлежащем поведении на сайте. Ваше право либо принять правила сайта либо попасть под бан за нарушение правил. Мне не нужен на сайте срач, который вы усиленно провоцируете.

PS напоминаю что попытки публично дискутировать с Амином является грубейшим нарушением правил http://www.0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ]
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Какой расход АУПТ брать: фактический (расчетный) или нормативный?      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.