Еще раз про двери лестничных клеток

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.07.2020 11:26:29]
 внимательно перечитал п.5.4.16 СП 2.13130.2012

"В обычных лестничных клетках зданий высотой не более 15 м и зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. При этом в зданиях высотой более 15 м указанные двери должны быть глухими или с армированным стеклом."

то есть если здание Ф4.3 высотой 16 м, то если читать дословно,
двери с ненормируемым пределом огнестойкости применять уже нельзя?!! это только в Ф1.3 и Ф1.4 с ненормируемым можно с армированным стеком.

а если так то какой должен быть предел огнестойкости?!! в обычной лестничной клетки у здания Ф4.3 высотой 16 м


[27.07.2020 12:26:56]
 в новом СП 2.13130.2020 внесли изменения в данный пункт.

п. 5.4.16 СП 2.13130.2020
....
г) в обычных лестничных клетках зданий, независимо от их высоты, допускается предусматривать двери с ненормируемым пределом огнестойкости. Данные двери должны быть оборудованы устройствами для закрывания дверей в соответствии с ГОСТ Р 56177 и иметь уплотнения притворов (допускаются применение прокладок уплотняющих пенополиуретановых в соответствиис ГОСТ 10174).
Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 (кроме наружных дверей) должны быть противопожарными не ниже 2-го типа для зданий высотой до 50 м и 1-го типа для зданий высотой 50 м и более;


[27.07.2020 12:34:52]
 познающий 01 ®

[27.07.2020 12:26:56]
В новом СП 2.13130.2020 внесли изменения в данный пункт.

п. 5.4.16 СП 2.13130.2020
....

спасибо, только в экспертизу в августе заходим, а новый с сентября смотрю


[27.07.2020 12:42:42]
 zain ® "спасибо, только в экспертизу в августе заходим, а новый с сентября смотрю"

По сути новое СП-2 это официальное разъяснения ВНИИПО к старой версии, если встанет подобный вопрос, попробуйте все же на него сослаться.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Еще раз про двери лестничных клеток      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.