нет места для установки пожарных извещателей

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[21.07.2020 14:11:14]
 Всем доброго дня! Имеется следующая проблема: длинный коридор, запотолочное пространство полностью закрыто коммуникациями, так что нет возможности установить извещатель на перекрытие, по бокам идут воздуховоды, так что и к стенам не доберешься. Расстояние от воздуховода до подвесного потолка около 7-10 см. Воздуховоды лежат на траверсах, которые шпильками закреплены в перекрытие. Сами воздуховоды покрыты противопожарным составом, траверсы нет. Мы не придумали ничего иного, как закрепить извещатели на траверсы, больше, реально, некуда. Так вот технадзор настаивает на переносе извещателей куда-нибудь, т.к. мы, якобы, нарушили огнестойкость этих воздуховодов. Посоветуйте, пожалуйста, как быть?


[21.07.2020 15:03:21]
 Нет возможности с перфоратором забраться? или нет в целом возможности прикрепить к основному потолку? Если рассмотреть вариант на тросу? или сделать свои траверсы?
Badass

[21.07.2020 15:03:41]
 ИПТЛ
Badass

[21.07.2020 15:05:40]
 Либо линейные оптико-электронные


[21.07.2020 15:11:29]
 Александр_аск, нет места на перекрытии, все скрыто коммуникациями


[21.07.2020 15:12:41]
 Badass, опять же, за потолком столько всего, что я сомневаюсь, что получится линейники настроить


[21.07.2020 15:15:14]
 Александр_аск, свои траверсы вариант, конечно, погеморроимся, но сделаем. Мне вот только интересно, можно ли опровергнуть слова технадзора, ведь траверсы, к которым мы закрепились, не обработаны ничем


[21.07.2020 18:07:53]
 На мой взгляд в таких случаях возможно применение аспирационных или газовых пожарных извещателей.


[23.07.2020 14:39:07]
 dizel2012 ®, не загоняйся, у заказчика zemet4ino ®, скорее всего уже не только заключен договор, но и оплачен, а во-вторых, может они выиграли тендер, где увеличение стоимости запрещено.


[23.07.2020 14:41:51]
 Моё мнение, если траверсы устойчивые, не движущиеся, то и на них можно размещать ПИ.


[14.08.2020 11:24:11]
 Была такая же хрень, открываешь потолок, а там ****ц. Даже руку не просунуть. Про линейники даже не советуйте, обычно в таких случаях просвета не найти для луча. В итоге написали письмо, что невозможно выполнить монтаж без демонтажа сущ. оборудования, а этого нет в смете. В итоге все забили, поставили в других местах этот обьем датчиков, смета выработана, все счастливы..(нет). На счет траверс какой смысл,если до перекрытия еще будет до фига, пока дым туда опуститься, там уже суши весла. Патовая ситуация на самом деле


[14.08.2020 16:16:22]
 Двухточечные дывые извещатели
https://www.tinko.ru/catalog/product...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: нет места для установки пожарных извещателей      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.