Спринклеры и грильятто.

[ОПС]  

Классификатор темы:
 последняя В обсужденнии 0 реплик


[26.06.2020 4:41:29]
 На объекте спринклеры висят под перекрытием, над решёткой грильяты. Шаг между спринклерами 2м, что согласно рекомендациям спецавтоматики нормально. Вопрос в другом. На грильяте ведь светильники висят. Их получается будет поливать водой сверху. Они ведь под напряжением. Есть что-нибудь на эту тему в СП?


[26.06.2020 8:59:52]
 При чем здесь СП.
Надо выбирать светильники, которые допускается поливать водой под напряжением.


[26.06.2020 13:04:32]
 Может быть, достаточно поставить над светильниками экраны из оцинковки.


[27.06.2020 17:17:17]
 Убьет током кого-нибудь при пуске спринклера, кто отвечать будет?


[27.06.2020 21:36:08]
 абырвалГ ®[27.06.2020 17:17:17]
Отвечать будет тот, кто не выполнил СП5 п.5.1.7


[28.06.2020 13:59:37]
 >>Вопрос в другом. На грильяте ведь светильники висят. Их получается будет поливать водой сверху.

Светильники не должны поливаться водой сверху, они не должны влиять на карту орошения спринклеров.
Стандарт есть только для грильято, на грильято со светильниками стандарта нет.
https://sa-biysk.ru/upload/manual/%D...


[28.06.2020 15:09:36]
 IPX3 - дождевание (искуственное орошение)
IPX4 - сплошное обрызгивание

Выбирайте соответствующую защиту светильника.


[29.06.2020 9:50:37]
 WavE_pk ®, такое произошло, что сначала установили спринклерное пожаротушения, при этом заказчики умолчали, что будет грильятто, а та как у электриков есть договор, который нужно закончить в срок - установили светильники, не обращая, что на основном потолке есть система пожаротушения.

Формально, никто не виноватъ.
Все подписанные акты у заказчика, скорее всего есть, придраться к нечему.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [ОПС]Тема: Спринклеры и грильятто.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.