[18.06.2020 0:57:40]
 Всем привет. Очень хочу поуправлять противопожарными шторами. Они уже смонтированы на объекте. Также смонтированы и блоки управления, которые шли в комплекте со шторами. Вскрыл блок, посмотрел. Запуск штор при пожаре ожидаемо сухим контактом. Устройство блока управения очень простое. Предполагаю, что никакого контроля целостности линий там нет. Но самое интересное, что на сайте производителя выложены все необходимые сертификаты. То есть и штора и блок управления имеют сертификат.
Посмотрел сертификат на блок управления на сайте. Сертификатом подтверждается, что блоки управления такие-то соответствуют требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ, 117-ФЗ, 185-ФЗ, 160-ФЗ, 234-ФЗ, 301-ФЗ, 244-ФЗ) ст.83, ст.103, ГОСТ Р 53325-2012 (п.п 7.2.6, 7.2.10, 7.7.1-7.7.4, 7.10.3, 7.8, 7.14.2, 7.4.1 а, 7.4.1 б, 7.4.1 г, 7.4.4, 7.6.1.2).
В чем подвох? В том, что из ГОСТ Р 53325-2012 надергали только некоторых пунктов? Я не увидел главного:

ГОСТ Р 53325-2012

п.3.48 прибор управления пожарный; ППУ: техническое средство, предназначенное для управления исполнительными устройствами автоматических средств противопожарной защиты и контроля целостности и функционирования линий связи между ППУ и исполнительными устройствами.

В общем, какой-то странный сертифицированный блок управления. Так-то напрашивается СП4 туда. Вся АПС построена на Болиде.


[18.06.2020 11:50:04]
 Ваша зона ответственности заканчивается на входе управления шторой.
Ставьте С2000-СП2 исп.02 и УК-ВК прямо у блока управления шторой.


[18.06.2020 15:40:25]
 Блок управления сам управляет шторой. Мне нужно только разрывать нормально-замкнутый сухой контакт. Самое простое сделать это при помощи СП2, который устанавливается в непосредственной близости от блока управления. Делать это на СП2 исп.02 в паре с УК-ВК смысла не вижу. Длина линии 5-7 сантиметров. Там контролировать нечего. У меня больше вопрос к самому блоку управления. Что это за чудо?


[19.06.2020 13:26:27]
 Так называемые "сухие контакты" тоже имеют нагрузочную характеристику. Какой ток и какое напряжение будет проходить через них на "приемной стороне" (в данном случае автоматика шторы)? С2000-СП2 только до 100В.
Мы так один раз "сожги" реле С2000-СП2, т.к. через его "сухие контакты" в щите вентиляции гналось ~220В.

А насчет пунктов ГОСТа в сертификации приборов, то если читать досконально для каждого устройства пункты сертификации и производить экспертизу их легитимности, то тогда можно сворачивать лавочку по проектированию.


[19.06.2020 13:43:17]
 Ну а разве С2000-СП2 "прибор управления"? Это "блок сигнально-пусковой"!

УК-ВК - это "устройство коммутационное".

А проводить идентификацию оборудования Вам никто не разрешал. Это может делать лишь производитель, орган по сертификации и надзор за производством и оборотом средств обеспечения пожарной безопасности.


[19.06.2020 14:21:41]
 Причем, с 1 января нельзя применять СП 5 в части "12.1 Общие требования к аппаратуре управления установок пожаротушения", ибо национальное законодательство к средствам обеспечения пожарной безопасности не применяется и СП 5 в данной части нельзя использовать для оценки соответствия 123-ФЗ.


[19.06.2020 15:51:52]
 Georg ®
>>Ну а разве С2000-СП2 "прибор управления"? Это "блок сигнально-пусковой"!
см.этикетку для чего используется С2000-СП2
https://bolid.ru/files/373/566/s2000...

>>УК-ВК - это "устройство коммутационное"
И что из этого как называется устройство? Функции устройства определяет производитель, см.этикету для чего используется УК-ВК в целях противопожарной автоматики
https://bolid.ru/files/373/566/uk_vk...



[19.06.2020 16:00:49]
 >см.этикетку для чего используется С2000-СП2

Так ведь нам этикетку "блока управления" автор вопроса не показал.

>см.этикету для чего используется УК-ВК в целях противопожарной автоматики

УК-ВК это вообще не средство обеспечения пожарной безопасности.

Вообщем-то "блок-сигнально пусковой" и "блок управления" тоже. Ибо никто нам не давал права проводить их идентификацию. А никаких средств обеспечения пожарной безопасности "блок-сигнально пусковой", "блок управления" нет в законодательстве, чтобы мы пользовались национальными сертификатами в переходный период.


[19.06.2020 16:23:46]
 Кстати, у болида С2000-КДЛ и все аксессуары к нему с просроченным сертификатом февралём месяца. Нового сертификата нет (есть конечно мифическое письмо о сроках действия сертификата)


[20.06.2020 1:16:25]
 
Цитата
Так ведь нам этикетку "блока управления" автор вопроса не показал.
--Конец цитаты------
В этикетке блока управления ничего интересного.
Блок управления мотором 230V переменного тока для привода дымо-огнезащитных штор.
Модуль для интеграции в блок управления осевых (навальных) двигателей, для работы по
определенной логической цепочке последовательных операций.
Интересное в сертификате на блок управления.
Сертификат на Блоки управления серии N-AES; N-AES-PP; N-AES-T; N-AES-T-PP

Сертификат подтверждает, что продукция Блоки управления (компоненты приборов пожарных управления), моделей:

N-AES (децимальный номер ФАТЕ.954786.014),

N-AES-РР (децимальный номер ФАТЕ.954786.017),

N-AES-Т (децимальный номер ФАТЕ.954786.025),

N-AES-Т-РР (децимальный номер ФАТЕ.954786.028),

выпускаемые по ТУ 25.11.23-001-019629611-2017

соответствует требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности.

То есть дынный блок управления сертифицирован, как компонент прибора управления, только какого - непонятно.


[20.06.2020 9:27:11]
 Сертификат нужен только при обращении продукции.

Возьмите любой контакт "управления инженерным оборудованием (отключением вентиляционных систем и др.)" и всё.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Управление противопожарными шторами.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.