Высота установки клапанов дымоудаление при разных уровнях потолка в помещении

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.06.2020 10:27:49]
 Имеется парковка в подвале. По конструктивным соображениям, в парковке разные уровни потолка.Площадь помещения позволяет сделать одну систему дымоудаления. Проектным решением, я провела воздуховод под потолком высокой части помещения и, в местах установки клапанов, (на границе уровней потолка) сделала опуски, и установила клапана на высоте 100 мм от уровня потолка низкой части помещения. Получилось что от потолка высокой части помещения до низа клапана расстояние 1,3м. Будет ли эффективно работать система при таком решении?


[02.06.2020 10:53:56]
 7.8. При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на
шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов.


[02.06.2020 11:06:54]
 правда, этот п. 7.8 про коридоры, а не про помещения для хранения автомобилей


[02.06.2020 18:31:36]
 Это параметр определяется в пособии и участвует в расчете.


[03.06.2020 13:44:50]
 1 Зачем ставить клапан на каждом дымоприемном отверстии?

Достаточно просто решеток (например, с регулируемым положением створок для обеспечения одинакового расхода на каждом отверстии), а клапана хватит ОДНОГО - на входе в шахту.

2 Выравнивание уровня забора дыма опуском воздуховодов в высокой части помещения вредно. Это не только лишние затраты, но и ухудшение условий забора дыма. Чем больше зазор между нижним уровнем дымоприемного отверстия и границей раздела слоев, тем надежнее осуществляется забор дыма (меньше вероятность возникновения воронкообразования на приемном отверстии, явления приводящего к захвату воздуха из нижнего слоя вместо дыма из верхнего).

Формула по определению предельной производительности дымоприемного отверстия, которая нужна для установления числа дымоприемных отверстий, приведена в СП 477.1325800.2020 "Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности", п. 7.1.16.


[03.06.2020 14:45:20]
 Ув.novik_n! В СП7.13130 площадь помещения, приходящаяся на 1 дымоприёмное устройство-1000м.кв.,в СП 477.1325800.2020-500м.кв.
Почему такое разночтение?


[03.06.2020 16:30:44]
 2 TaShe ®

В этих формулировках Вы не обращаете внимание на выражение "НЕ МЕНЕЕ", а оно принципиально и говорит о том, что если у Вас по расчету будет получаться по одному дымоприемному отверстию на площадях больших, чем нормируемые значения (1000 и 500 кв. м.), то придется организовывать большее количество дымоприемных отверстий.

В низких помещениях (высотой менее 3-х м) у Вас может возникать необходимость в применении нескольких десятков дымоприемных отверстий, исходя из посчитанной предельно допустимой производительности дымоприемного отверстия (характерно для автостоянок).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Высота установки клапанов дымоудаление при разных уровнях потолка в помещении      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.