Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

опускание лифта на основную посадочную площадку

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[28.05.2020 14:15:26]
 Добрый день, подскажите требуется ли сейчас в здании, имеющем пассажирский лифт (не для пожарных) опускать его на основную посадочную площадку (1 этаж), после сработки пожарной сигнализации? Ранее требования были в ФЗ-123, но затем их исключили. ГОСТ Р 53297-2009, в котором есть требования к управлению лифтами (режим "Пожарная опасность") не зарегистрирован


[28.05.2020 14:24:23]
 Открываете документацию на лифт и смотрите. Если там требуется выводить сигналы - выводите. Не требуется - не выводите.


[28.05.2020 15:16:59]
 Мне ещё попадалось информация (может даже здесь), что грузовые лифты не требуются опускать.

Только навряд ли найду статью/нормативный документ


[28.05.2020 22:44:55]
 "Открываете документацию на лифт и смотрите. Если там требуется выводить сигналы - выводите. Не требуется - не выводите"

У нас что, хочу делаю или не хочу не делаю.... придёт инспектор и будет проверять соблюдение требования пожарной безопасности, а не технической документации на лифт.... Я склоняюсь к тому, чтобы сделать блокирование лифта и опустить его на первый этаж, так как при пожаре какой-нибудь "гражданин" обязательно решит поехать на лифте и останется в нем. На сколько я помню, после пожара в "Зимней вишне" несколько человек нашли в заблокированном лифте...


[28.05.2020 22:46:07]
 лифт пассажирский


[29.05.2020 13:19:00]
 ГОСТ 34442-2018
5.1.1 Общие положения

При возникновении пожара в здании система пожарной сигнализации* здания направляет в систему управления лифта электрический сигнал, инициирующий включение режима работы лифта "Пожарная опасность".

5.1.2 Назначенный этаж (назначенные этажи в случае пожара) и входной электрический сигнал (сигналы)
Лифт может иметь один или несколько назначенных (назначенных этажей на случай пожара) этажей. При получении электрического сигнала в соответствии с 5.1.1 лифт должен вернуться на основной назначенный этаж (обычно посадочный) в соответствии с 5.3.


[29.05.2020 13:50:48]
 >придёт инспектор и будет проверять соблюдение требования пожарной безопасности, а не технической документации на лифт....

Ну так покажите мне, где есть требования к лифтам в 123-ФЗ.


[29.05.2020 14:12:25]
 Возможно, применение ГОСТа следует расценивать как ограничение при эксплуатации. Отсутствие приходящего сигнала следует расценивать как несоответствие наравне с неисправностью, а это уж другое надзорное ведомство.


[29.05.2020 14:22:59]
 Всё, что касается пожарной безопасности это одно надзорное ведомство.

В ГОСТ 34442-2018 5.1.1 Общие положения
есть сноска: * Оборудование зданий системой пожарной сигнализации не относится к области ответственности лифтовых организаций.


[29.05.2020 14:46:19]
 >Всё, что касается пожарной безопасности это одно надзорное ведомство.

Откройте закон "О пожарной безопасности" и почитайте, кто может вести пожарный надзор.


[29.05.2020 15:24:46]
 "Ну так покажите мне, где есть требования к лифтам в 123-ФЗ"

Я в самом начале написал, что ранее требование в ФЗ-123 существовало, а теперь его там нет......


[29.05.2020 15:25:38]
 Владимир227.ю спасибо Вам за ответ!


[29.05.2020 15:36:32]
 А расскажите нам, как Вы будете реализовывать схему управления лифтом с опусканием на первый посадочный этаж. Очень интересно.


[29.05.2020 16:13:20]
 >>>>А расскажите нам, как Вы будете реализовывать схему управления лифтом с опусканием на первый посадочный этаж.>>>>

Вы наверное никогда не делали диспетчеризацию лифтов.
В ЛБ лифтов есть такая функция. Причём управлять можно как дистанционно так и местно, как путём замыкания сухих контактов так и по протоколу из диспетчерской.

Но пост не про это.


[29.05.2020 16:25:10]
 >В ЛБ лифтов есть такая функция

Это в новых лифтах. В старых нужно переделывать для этого релейную схему. Поэтому и нужно отправляться читать документацию.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: опускание лифта на основную посадочную площадку      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.