Установка ИПДЛ в цехе с выстой потолка 15 метров

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.05.2020 12:36:16]
 Добрый день имеем цех длиной 50 метров шириной 24 метра высотой в коньке 15 метра. Необходимо установить АПС. Я думаю установить ИПДЛ в 2 яруса. Нижний ярус попадает в трос кран балки как быть тут? Верхний придется ставить в ферме. как быть?


[20.05.2020 12:52:37]
 https://d.radikal.ru/d05/2005/a0/4f7...

https://b.radikal.ru/b22/2005/80/b1d...

https://b.radikal.ru/b32/2005/0b/d66...

https://a.radikal.ru/a39/2005/ef/9c2...


[20.05.2020 12:53:08]
 Может что то другое посоветуете?


[20.05.2020 13:01:42]
 Поставьте ИПДА - все проблемы будут решены.


[20.05.2020 13:04:45]
 Это что такое ? И где к нему всю фурнитуру посмотреть?


[20.05.2020 13:06:33]
 А ипдл или пламени не прокатят?


[20.05.2020 13:33:39]
 ставить по длинной стене и с сработкой по И от двух


[20.05.2020 13:34:34]
 А модель датчиков не подскажите, всю голову сломал уже


[20.05.2020 16:04:33]
 У нас очень похожая ситуация была. Помещение практически идентичное Вашему. Поставили ИПДЛ-Д-I/4P от "Полисервис" с отражателями, при данных конструкциях настроить практически невозможно, плюс постоянные ложные сработки. Пришлось менять на ИПДЛ-Д-II/4P, отлично работают без нареканий, при этом настройка не составила особого труда


[20.05.2020 16:33:49]
 Я как понял вы их ставили в ферме, а адресные болидовские не пробывал и ставить? Двухпощиционники это надо выставлять с двух автовышек, а однопозиционный я думаю поставить адресный с узким лучом от 30 до 120 метров, что скажите коллеги?


[20.05.2020 16:55:56]
 Расстановка на стенах. Сначала ряд излучателей, затем ряд приемников. Пристреливались примерно чтобы лучи проходили между ферм, а также с помощью замеров расстояний при помощи обычной рулетки. Пришлось конечно покататься по цеху на туре при настройке, но результат того стоил. Автовышку туда загнать не вариант


[21.05.2020 17:00:24]
 А какие ипдл порекомендуете в плане надёжности и адекватности на сработки
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 