токопотребление Многоточечный извещатель ИП 102-2Х2

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
student136 ®

[11.05.2020 1:08:11]
 Здравствуйте! Нужна помощь с многоточечным тепловым извещателем ИП 102-2Х2: в РЭ указаны значения токопотребления " в дежурном режиме - не более 3 мА; - в режиме "Пожар" - не менее 17 мА при напряжении питания 12В". Вопрос: эти значения относятся ко всей линии независимо от её длины, или к БС? И не увидел токопотребление ручного извещателя, который с ним "в комплекте" ИПР-К, опять же значения выше учитывают потребление его или где-то просмотрел значение это? http://specsystem.ru/ip.shtml

Заранее спасибо


[12.05.2020 3:31:09]
 Жаль, что никто не может помочь, ну ладно, что поделать


[12.05.2020 8:22:28]
 ...Жаль, что никто не может помочь, ну ладно, что поделать...

Посмотрите паспорт и схему подключения, электропитание осуществляется каждого БС, соответственно расчет токопотребления по количеству БС.

Возможно будут и другие мнения.


[12.05.2020 11:43:20]
 На ИПР-К есть световой индикатор, который мигает при пожаре и совсем не светиться в норме. В паспорте есть схемы его начинки, из которых можно заключить, что в норме клеммы ИПР-К просто накоротко замкнуты, а при пожаре между ними включается дополнительное сопротивление. Отсюда можно предположить, что этот ИПР-К в дежурном режиме не потребляет ток и его учитывать не нужно. Но правильнее это уточнять в техподдержке ...
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: токопотребление Многоточечный извещатель ИП 102-2Х2      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.