О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

Противопожарные клапаны. Блочно-модульное здание из 10 блоков производста CША

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Инженеришко ®

[10.05.2020 8:55:56]
 Добрый всем день.

Если никто не против, то подниму вновь и снова тему организации ППУ. Если тема создана в том разделе, то приношу свои извинения.

Исходные данные:

А. Блочно-модульное здание из 10 блоков-модулей (8 жилых,остальные хоз-бытового назначения, включая помещение electrical room.

Б. Здание произведенно в CША с соблюдением стандарта NFPA (это важно).

В. Данное здание является временным жилым помещением, которое Заказчик планирует путем частичной перепланировки жилых помещений, ремонта и т.д.

Г. Каждый модуль оснащен приточной вентиляцией c установкой на притоке и вытяжке и вытяжке по нормально открытому огнезадереживающему клапну (далее ОЗК) Wozair с пружинно-возвратным механизмом и с приводом RedMax.

Д. В настоящий момент времени каждый приточный вентилятор и относящиеся к нему ОЗК, расположенным в пределах одного модуля-контейнера, защищены из-под одного автомата, расположенного в распределительном щитке в самом же контейнере.

Е. Объект проходил аудит третьей стороной не так давно, и аудиторы не обратили внимание в отчете, что в данном блочно-модульном здании СПЗ, коими являются без сомнения ОЗК, запитаны не из ППУ, а из локальных распред. щитков. Кабели огнестойкие безгалогенные с низким дымовыделением из этиленпропиленовой резины.

Ж. Здание и помещения оснащены адресcно-аналоговой системой на основе панели Notifier 2000, запитанной по первой категории от ВРУ из так называемой Emergency distribution panel (формально она является ППУ, но не окрашена в красный цвет с фронта, т.к. импортная).

И здесь у меня вопросы возникают вопросы и споры с самим с собой.

----------------

1) Я прекрасно понимаю, что в соответствии с СП6 п.4.10 требует питание всех СПЗ, коими являются ОЗК, от панели ППУ со всеми вытекающими.

2) Я прекрасно понимаю, что в соответствии ч.2 ст. 138 123-ФЗ

"Противопожарные клапаны должны оснащаться автоматически и дистанционно управляемыми приводами."

В моем случае автоматическое управление присутствует посредством отключения подачи напряжения на все распред. панели, расположенные внутри контейнеров-модулей, в случае сигнала "ПОЖАР".

3) Я осознаю, что клапаны запитаны с нарушением СП6, однако они все равно отключаются при сигнале "ПОЖАР". Стоит мне их все-таки проявить инициативу и перетащить в так называемую Emergency distribution panel, защитить каждую пару клапанов (приток-вытяжка) одним двухполюсным автоматом с независимым расцепителем, размыкающимся при сигнале ПОЖАР.

4) В идеале я понимаю, что неплохо было бы покрасить фасад существующей панели в красный цвет, а из нее запитать шкаф управления озк (новый), с прокладкой контрольных (для контроля состояния и удобства эксплуатации) и силовых кабеля до приводов.

5) Или оставить все так, как есть?

Спасибо заранее за взвешенные ответы и разумные суждения.


[ув Инженеришко, Пожалуйста в теме сообщения конкретнее описывайте сам вопрос согласно правил http://www.0-1.ru/discuss/faq.asp = Админ]


[12.05.2020 8:00:47]
 У меня похожая, но более гипертрофированная проблема.
В колхозе посреди полей стоит будка охранника 1,5мх1,5м из фанеры и профнастила с окнами во все стороны, установленная на четыре стопочки кирпичей (что бы из неё дальше видно было). Крыша у неё протекает, поэтому сверху на крышу положен ещё лист профнастила и прижат шестью кирпичами, что бы не сдуло. Снуружи заведён силовой кабель и внутри висит бокс с одним автоматом по питанию на обе розетки в этой будке.
Вот я и думаю, как тут АПС запитать - на размещение сертифицированной панели противопожарных устройств просто совсем нет места, жутко тесно в этой будочке даже без всякой АПС.
Наверно, придётся без ППУ обойтися ...


[12.05.2020 9:14:29]
 >на размещение сертифицированной панели противопожарных устройств

Нет такого средства обеспечения пожарной безопасности "панель противопожарных устройств". Бокс, автомат должны иметь сертификаты соответствия техническому регламенту О безопасности низковольтного оборудования.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 