Опуски с основного перекрытия на амстронг и крепление извещателя.

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.05.2020 15:03:52]
 Доброго всем дня, с праздниками, карантинами и тд и тп..

Разговор ведется с учетом "ОКЛ", только пожалуйста не уводите разговор в сторону его легитимности.
Планируется ОКЛ от Авангарда, то есть за подвесным потолком в гофротрубе, все что ниже в кабель каналах, все ПВХ.
Интересуют именно опуски к извещателям находящимся на амстронге, местами высота между основным и амстронгом более метра.

Кто как осуществляет опуски? На тросу? Просто сопля?

Читал тему 16 года, где я сам же и учавствовал, но там как обычно тема ушла в другое русло и закончилась заземлением металлорукава ))


[02.05.2020 17:06:57]
 В составе какой-то огнестойкой кабельной линии видел рисунок или фото. Вкручиваете шпильку металлическую и к ней крепите, наверно металлическими стяжками. Единственное вроде писали, если подвесной потолок опущен ниже 40 см, если до 40 см вроде ничего не надо. Что за линия была не помню, много просматривал в последнее время


[02.05.2020 17:14:49]
 Пожтехкабель
http://ptcab.ru/instructions/instruc...
Страницы 10-12


[02.05.2020 17:19:36]
 Спецкабель
http://spetskabel.ru/f/1/products/li...
4.8. Для организации спусков (подъёмов) кабелей от ОКЛ к устройствам (динамикам системы оповещения и управления эвакуацией на подвесном потолке и т.п.), необходимо крепить эти кабели стальной проволокой к специально устанавливаемым этих целей
шпилькам диаметром от М6 Рис. А.10. Крепление кабеля при этом должно выполняться с учетом минимального радиуса изгиба.


[02.05.2020 18:26:04]
 у каждой ОКЛ в большинстве случаев используются свои кабели и они обыно нифига не одинаковые. мне теперь перед каждым спуском коробку ставить при использовании разныех окл? и то блин если эта коробка есть в обоих окл..

я уже начинаю подумывать о побеге в лагерь противников окл )))
если я еще понимаю его использование при горизонтальной проклдаке ( при температурном воздействии кабель ломается при провисе ), то при вертикальной прокладке я не понимаю обоснованности применения окл..


[02.05.2020 20:29:08]
 Думаете у Авангарда ничего подобного не написано?
А вобще сторонников ОКЛ нет в принципе.
Это можно сравнить с ценами на бензин. Никто не понимает почему они не падают, но не падают. Никто не понимает зачем нужна ОКЛ, но ставим.
Наверно где-то здесь есть общее начало, в этих парадоксальных фактах


[02.05.2020 20:48:47]
 Попробуйте написать запрос производителю


[02.05.2020 21:59:18]
 то ли лыжи не едут.. то ли я дурак..
вот смотрю инструкцию
http://spetskabel.ru/f/1/products/li...
предпоследняя страница с красивым рисунком окл от спецкабеля
все красиво, цивильно, написано что стальным хомутом к шпильке такая красота делается..

мотаю в начало документа на страницу 12 и смотрю на этот стальной хомут..
может кто то рассказать как так можно обычным хомутом на расстоянии к шпильке притянуть?

ну ведь явно там другое нарисовано..


[02.05.2020 23:20:49]
 Ну вот и нашли
Если расстояние от ОКЛ до подключаемого устройства не более 500 мм, то применение стальной шпильки не обязательно.
Т.е. видимо, нехай так болтается
mavas01 ®

[03.05.2020 22:29:52]
 Уважаемый kazakru ®
Специально для этой цели была придумана "лента основания". Она входит в состав КЛ "Гефест", КЛ "ГПБ". Раньше многие элементы из них были у "Авангарда".
в п.3.3 руководства КЛ"ГПБ" конкретно прописано
"Лента основания ... КФСТ.735312.056 предназначена для крепления к ней кабеля и других элементов пожарной автоматики( например на подвесном потолке). Она обеспечивает фиксацию и пространственную ориентацию закрепленных элементов...".
По факту с основного потолка до подвесного делается спуск, крепится розетка пожарного извещателя и лента основания уходит на потолок ( перевернутая буква "П". Нагрузка более 50 кг полагаю Вас устроит.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Опуски с основного перекрытия на амстронг и крепление извещателя.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.