Водонапорная башня

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.04.2020 8:56:21]
 Разрабатывается проект реконструкции сети водоснабжения в селе, на станции. В составе линейного объекта две водонапорные башни, Построены неизвестно когда, дореволюционного типа, кирпичная ладья, Ф5.1. На отметке 0.000 Операторный зал 42,5м2, категории Д, подьем по винтовой леснице на отм. +8.750, площадка обслуживания (антресоль) без категории, с нее подъем через люк на отм +12.550 в коридор, кольцо вокруг металлического бака 16,5м2, без категории. Есть ли какие-то основания не делать АУПТ в коридоре? Есть ли основания не делать хотя бы систему оповещения с ручным запуском?


[27.04.2020 11:50:41]
 Мне кажется, что это сооружение, а не здание; и вокруг бака технологический проход, к которому нельзя применять требования эвакуационного пути, а не коридор (не помещение).


[28.04.2020 7:00:27]
 Да, прописано как сооружение. По коридору уже гипу сказал - меняйте название на какое-то техническое, ставьте категорию Д, хоть от АУПС отскочим. Но от СОУЭ так не отскочить, седьмая глава СП 3.13130 называется - "Требования пожарной безопасности по оснащению зданий (сооружений) различными типами систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре", в примечание 7 не влазим - помещений больше одного - значит придется делать второй тип, по п.17 таблицы 2. УО-4С под охрану есть, свободный шлейф под ручник есть, релейный выход есть.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Водонапорная башня      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.