Один выход с этажа по п. 8.3.8 СП 1

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[25.04.2020 1:17:35]
 Как считаете, эта ЛК, что ведет с части второго этажа площадью менее 300 и с числом людей менее 20, может иметь выход не непосредственно наружу, а в вестибюль, а далее наружу? Просто как-то не вижу смысла. Сделали мы противопожарные двери в ЛК и чего? Пожар в любом помещении первого этажа с выходом в вестибюль и со 2-го этажа уже не спуститься.


[25.04.2020 11:36:39]
 почитайте СП 1.13130.2020, там об этом поподробней

https://yadi.sk/i/lQCRl_ByMcdmPA



[25.04.2020 17:45:48]
 Асашай ®, это Вы так подшучиваете? Я СП этот читал. Что именно там подробно написано?
8.3.8. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.

ЛК должна вести наружу непосредственно или через вестибюль.

Вопрос мой остается в силе при этом.


[25.04.2020 21:00:20]
 я выложил новый СП 1


[25.04.2020 21:32:22]
 Прошу прощения, не увидел сразу, как же он изменился... А что-то я там вообще не найду этого пункта!


[25.04.2020 21:42:14]
 Нашел. Ну там в принципе то же самое написано. Т.е. такая ЛК может выходит не наружу, а в вестибюль?


[25.04.2020 21:45:24]
 4.2.9. Не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь
этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, ФЗ, Ф4.
При высоте расположения этажа не более 15м допускается (кроме зданий V
степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или
с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не
ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) класса
функциональной пожарной опасности Ф1.2, ФЗ и Ф4.3 площадью не более 300 м
с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода на указанную
лестничную клетку с этажа, А ТАКЖЕ С НИЖЕЛЕЖАЩИХ ЭТАЖЕЙ, противопожарными
дверями 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен
вести непосредственно в лестничную клетку.


[25.04.2020 22:14:33]
 И чего? ) Так и в старом СП написано, что двери ЛК должны быть п/п. Не уловлю тонкости?!


[26.04.2020 8:27:07]
 4.4.11. Лестничные клетки, за исключением случаев, оговоренных в
настоящем своде правил, должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию
территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих
коридоров и помещений перегородками с дверями, имеющими устройства для
самозакрывания и уплотнения в притворах. Выход из лестничной клетки в
вестибюль должен оборудоваться тамбуром с конструктивным исполнением,
аналогичным тамбур-шлюзу 1-го типа. При устройстве эвакуационных выходов
из двух и более лестничных клеток через общий вестибюль указанные
лестничные клетки (за исключением одной из них), кроме выхода в вестибюль,
должны иметь выход непосредственно наружу. При наличии в здании
единственной лестничной клетки и ее сообщении с вестибюлем, из нее также
следует предусматривать выход непосредственно наружу.
Лестничные клетки типа HI должны иметь выход только непосредственно
наружу, в том числе через тепловой тамбур.


[26.04.2020 9:39:51]
 поясняю - при устройстве одного выхода с этажа все двери в лестничную клетку на нижележащих этажах и в вестибюле тоже будут противопожарными, т.е. ОФП в лестничной клетке быть не должно, эвакуация через единственный эвакуационный выход будет безопасной


[26.04.2020 11:45:04]
 При наличии в здании единственной лестничной клетки и ее сообщении с вестибюлем, из нее также следует предусматривать выход непосредственно наружу.

Ну так это все объясняет, выход из ЛК должен быть наружу. Про что я и спрашивал и всегда умом понимал. Но новый СП еще не действует ведь, через 6 месяцев, это в сентябре он действовать начинает только? А сейчас выходит, что при одном выходе ЛК может и не иметь выхода наружу, а через вестибюль?

И еще интересный вопрос, если все здание Ф2.1, но в нем как бы блоками имеются помещения других классов, например, спортивный зал Ф3.6 или административные помещения Ф4.3, и вот из этой части со 2-го этажа имеется один выход, то допускается такое решение? Дело в том, что для здания Ф2.1 нет таких требований про 1 выход с этажа площадью не более 300 и т.д..., оно есть только для ф4 и ф3, но по сути помещения относятся к этим классам. Вот в части размещения спортивного зала есть 2-й этаж, там раздевалка и кладовая, ну и 1 выход. И как бы места то даже нет для 2-го выхода ). А в другой части на 2-ом этаже административные помещений со своим выходом одним, там вообще только персонал, директора и т.д. И вроде как здание то все равно все одно, на пож. отсеки не делится, но и делать там по 2 выхода тоже смысла не вижу.


[27.04.2020 14:55:03]
 Ну что скажите, господа, можно из части помещений класса Ф4.3 или Ф3.6 делать один выход, если все здание Ф2?


[27.04.2020 15:25:03]
 я думаю, что можно, но формально могут быть замечания


[27.04.2020 15:26:18]
 Вот и я так думаю :(
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 