Автономный извещатели в дом престарелых

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[22.04.2020 5:36:22]
 Добрый день. Пришел ГПН и требует установить автономные извещатели в спальных помещениях. Подскажите пожалуйста необходимость установки автономных извещателей в спальных помещениях в Доме престарелых и инвалидов, и обоснование установки.


[22.04.2020 9:00:51]
 Наверно Примечания 1 и 2 таблицы А1 приложения А Свода правил СП5.13130.


[22.04.2020 9:45:08]
 Таблица А.1 к СП5:

6.1 Общежития, специализированные жилые дома для престарелых и инвалидов 1*

Оснащаются АУПС = Независимо от площади.

1* Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями.


[22.04.2020 9:54:44]
 Спасибо.


[22.04.2020 13:56:58]
 "Наряду с АУПС помещения квартир и общежитий следует оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями."

Дом престарелых не является общежитием - разные классы функциональной опасности.


СП 145.13330.2012

п.8.11
"Помещения для постоянного пребывания инвалидов могут быть оборудованы автономными пожарными извещателями, сблокированными с общей системой оповещения и управления эвакуацией."

"могут быть" - не является предписанием


[22.04.2020 14:51:58]
 БКВ®

В п.6.1 таблицы говорится именно о доме престарелых в целом. А в примечании 1, по-моему мнению, говорится о части помещений в этом здании - автономники ставить только в жилые комнаты, но не в кухни и холлы. Хотя, конечно, криво сформулировано.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Автономный извещатели в дом престарелых      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.