Расчёт категории укрытия ДЭС

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.04.2020 15:03:28]
 Добрый день.
При подготовке к расчётам категорий продуваемых сооружений (укрытий) с ограждающими конструкциями для установки в них ДЭС возникают некоторые вопросы.
По таблице А1 СП 12 - коэффициент Z.

Например:
Температура максимальная в регионе + 41 град.
Температура вспышки ЛВЖ + 40 град. При этих условиях (по третьей строке таблицы нужно использовать в формуле коэффициент 0,3? Т.е. обязательно предполагается, что взрыв будет?


[17.04.2020 15:36:18]
 Т.е. обязательно предполагается, что взрыв будет?=459-85
Да, какие у вас сомнения?


[17.04.2020 15:40:46]
 Только для наружных установок Z не 0,3, а 0,1.


[17.04.2020 16:20:43]
 Спасибо.
Только это не наружная установка. Укрытие атмосферозащитное для нескольких ДЭС с ограждающими конструкциями - покрытие, стены.
А для наружных установок, понял Z=0.1


[18.04.2020 10:19:28]
 продуваемых сооружений (укрытий) с ограждающими конструкциями для установки в них ДЭС возникают некоторые вопросы.=459-85 ®

Это здание? Или что? Продуваемое сооружение-что это такое? Какие ограждающие конструкции? Больше похоже на наружную установку.


[18.04.2020 13:52:41]
 В сооружении есть 4 стены (входная дверь) и кровля. Всё выполнено из материала НГ - металл - 4 степень огнестойкости класс С0.
Для проветривания выполнено: в двух противоположных стенах между верхом стен и кровлей предусмотрен зазор 15 см для того, чтобы не скапливались пары ДТ. Т.е. в этих местах кровля со стенами не имеет контакта. А стены двух других противоположных стен доведены до кровли.


[19.04.2020 18:12:08]
 Для проветривания выполнено: в двух противоположных стенах между верхом стен и кровлей предусмотрен зазор 15 см для того, чтобы не скапливались пары ДТ. Т.е. в этих местах кровля со стенами не имеет контакта. А стены двух других противоположных стен доведены до кровли.

Пары дизтоплива тяжелее воздуха, щели в верхней части помещения не помогут.


[23.04.2020 14:57:24]
 Добрый день.
А снизу не получится. Район северный - снегом 8 месяцев будут закрыты нижние звзоры.


[24.04.2020 12:10:25]
 А снизу не получится.

Значит нужно из нижней части тянуть короб на дефлектор.


[25.04.2020 15:09:16]
 Добрый день.
Спасибо.
Буду иметь ввиду такой вариант.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Расчёт категории укрытия ДЭС      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.