Категорирование укрытий с дизельгенераторными установками

[Служба]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[17.04.2020 11:51:54]
 Добрый день.
При подготовке к расчётам категорий продуваемых сооружений для установки ДЭС с ограждающими конструкциями возникают некоторые вопросы.
По таблице А1 СП 12 - коэффициент Z.

Например:
Температура максимальная в регионе + 41 град.
Температура вспышки + 40 град. При этих условиях (по третьей строке таблицы) однозначно нужно использовать в формуле коэффициент 0,3?


[17.04.2020 15:43:29]
 При этих условиях (по третьей строке таблицы) однозначно нужно использовать в формуле коэффициент 0,3?=459-85 ®

У вас наружная установка, коэффициент Z=0,1.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Служба]Тема: Категорирование укрытий с дизельгенераторными установками      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!