Запуск дымоудаления от ИПР

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[15.04.2020 8:02:39]
 Есть ли нарушение если запуск дымоудаления осуществляется от пожарного ИПР (красного)?


[15.04.2020 8:42:41]
 и сразу вопрос, является ли запуск системы дымоудаления от УДП сигналом "Пожар" в АПС?
От УДП, что должно происходить, закрытие ОЗК, открытие ДУ и ПД и запуск вентиляторов?


[15.04.2020 9:17:17]
 Сигнал о пожаре формируют пожарные извещатели и система пожарной сигнализации. И всё.


[15.04.2020 9:28:55]
 7.20. Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно
осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации или автоматических
установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от
кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.


[15.04.2020 14:19:33]
 ГОСТ Р 53325-2012
устройство дистанционного пуска; УДП: Компонент блочно-модульного ППУ, предназначенный для ручного запуска систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т.д.), выполненный в виде конструктивно оформленной кнопки тумблера, переключателя или иного средства коммутации, и обеспечивающий взаимодействие с ППУ по линии связи.
7.4.6 Требования к УДП аналогичны требованиям к ручным пожарным извещателям класса В. Цвет УДП должен быть отличен от красного. Вместо символа "Домик" на лицевой поверхности УДП должна быть нанесена надпись "Пуск пожаротушения", "Пуск дымоудаления" и т.п. Допускается совмещать в единой конструкции УВОА и УДП с сохранением внешнего вида части конструкции, выполняющей функцию УДП.


[15.04.2020 14:23:07]
 АПС, АУПТ - обнаружение.
ИПР (красный) (местный ручной) запуск СОУЭ.
Для ДУ:
1. АПС - автоматический запуск.
2. УДП - местный ручной.
3. Из поста - дистанционный ручной.


[15.04.2020 16:19:42]
 «Цвет УДП должен быть отличен от красного»
Может быть и зелёным, и синим, и даже серо-буро- малиновым?
В европейских стандартах для каждого функционального назначения УДП прописаны конкретные цвета кнопок. Надо было бы придерживаться этих требований. Иначе будет чехарда: на каждом объекте будет кнопка дымоудаления своего цвета...


[15.04.2020 16:25:18]
 Вопрос этот поднимался много лет назад, но не нашёл своего решения:
http://arton.com.ua/files/publfiles2...



[15.04.2020 17:16:18]
 см. ст.83 ФЗ123.

Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации

4. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.
5. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.


[15.04.2020 17:17:48]
 а как объект у вас будет без АПС?
так не бывает что ПДВ требуется, а АПС нет.


[15.04.2020 17:17:56]
 на практике


[15.04.2020 18:22:35]
 У американцев в их NFPA 92 есть требование, что если система дымоудаления многозонная (например, несколько этажей или зон в пределах одного этажа), то запуск от ручного пожарного извещателя (pull station) недопустим. И там же поясняется причина - нет уверенности, что ручной извещатель будет активирован там, где это действительно требуется.

Но это у американцев, мы живем по другим правилам.


[15.04.2020 18:34:51]
 Цитата adgernaut:" Но это у американцев, мы живем по другим правилам".
Вот уж где всё расписано для дураков, так это у америкосов. Напиши такое у нас, так большинство специалистов просто обидится, за кого их принимают. За кого, за кого, что есть, то и есть. Уж лучше перебдеть, чем недобдеть. И вот этот случай как раз из этой оперы.


[16.04.2020 7:05:00]
 ФПБ® "Напиши такое у нас, так большинство специалистов просто обидится, за кого их принимают."

Нет, мы уже только обрадуемся. Так нас вопросы 1-2-3-4, ОКЛ, НТД ТС и иже с ними замордовали, что мы "формулировкам для дураков" теперь рады будем.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Запуск дымоудаления от ИПР      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.