Внутренний пожарный водопровод в гараже

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.04.2020 16:15:11]
 Уважаемые коллеги, прошу помочь.
Проектируем гараж на 6 автомобилей. Он выполнен в виде единого помещения, но для каждого машиноместа есть свои ворота наружу. Заказчик прочитал в СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей», п. 6.2.1 фразу о том, что «допускается не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в одно- и двухэтажных стоянках автомобилей боксового типа с непосредственным выездом наружу из каждого бокса».
При этом в том же СП есть определение в п. 3.19: «хранение автомобилей боксового типа: Хранение автомобилей в отдельных боксах, выезд из которых осуществляется непосредственно наружу или на внутренний проезд».
Заказчик считает, что у нас уже отдельный бокс, в котором 6 машиномест. Отдельным он является от других зданий. И на основании этого требует исключить внутренний противопожарный водопровод.
В связи с этим вопрос, значит ли формулировка «отдельный бокс», что в нем может храниться только 1 автомобиль или может быть несколько автомобилей в одном боксе? И может ли все здание гаража состоять из одного бокса? В итоге, должен ли в таком здании быть внутренний противопожарный водопровод?
По аналогии, в медицине четко сформулировано, что в одном медицинском боксе должен находиться один пациент. А вот как с автомобилями? Помогите найти, пожалуйста.


[15.04.2020 7:13:10]
 saygak® "При этом в том же СП есть определение в п. 3.19: «хранение автомобилей боксового типа: Хранение автомобилей в отдельных боксах ..."

IMHO, эта формулировка однозначно о отдельном боксе для каждого автомобиля.


[15.04.2020 8:51:40]
 Попробуйте зайти с другой стороны.
Не требуется ВПВ для зданий класса Ф5 объемом менее 500 м3.
Похоже, что ваш "бокс" меньше.

По вопросу отдельного бокса - ХЗ. Я часто встречаю боксы на два автомобиля.


[15.04.2020 18:24:28]
 Возможно речь идет об отдельном выезде для каждой машины. Если такой есть, то боксового типа. Иначе выезд может быть перекрыт,и вместо выкатывания машин придется их тушить.


[17.04.2020 0:29:33]
 Крюгер ® Спасибо. К сожалению, больше 500.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Внутренний пожарный водопровод в гараже      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.