Расстояние от сварного шва трубопровода до оси установки оросителя

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.04.2020 17:54:31]
 Коллеги!

Чем регламентируется расстояние от сварного шва трубопровода водяного пожаротушения до оси установки оросителя. Ну или проще: на каком минимальном расстоянии можно ставить ороситель от места сварки 2-х трубопроводов.

Почему-то в голове всплывает "не менее 2-х диаметров", но откуда это - не могу вспомнить.



[13.04.2020 22:07:52]
 Пособие к ВСН 25-09.67.-85
7.23. .............
Расстояние между поперечным кольцевым швом трубопровода и швом приварки патрубка должно быть не менее 100 мм.

ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные.
6.8.4 При угловых (тавровых) сварных соединениях труб (штуцеров) с элементами трубопроводов расстояние от наружной поверхности штуцеров до начала гиба или до оси поперечного стыкового сварного шва должно составлять:
- для труб (штуцеров) с наружным диаметром до 100 мм - не менее наружного диаметра трубы, но не менее 50 мм,
- для труб (штуцеров) с наружным диаметром 100 мм и более - не менее 100 мм.


[14.04.2020 8:27:45]
 BTS ®
Спасибо!
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Расстояние от сварного шва трубопровода до оси установки оросителя      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.