в каких случаях при проектировании АУПТ, АПС - учитывается площадь технологических площадок

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.04.2020 20:03:08]
 Доброго времени суток.
Есть производственное здание, с помещением категории В3, площадь основного пола - 800 м2, площадь размещенных в нем технологисечких площадок и этажерок еще плюс 300 м2.
Эти площадки прибавлять к 800 м2? для применения п.9.2 табл. А.3?
Мое мнение - нет не надо. Ну мнение коллег лишним не будет)

СП5

А.2 Под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь части здания или сооружения, выделенная ограждающими конструкциями, отнесенными к противопожарным преградам с пределом огнестойкости: перегородки – не менее EI 45, стены и перекрытия – не менее REI 45. Для зданий и сооружений, в составе которых отсутствуют части (помещения), выделенные ограждающими конструкциями с указанным пределом огнестойкости, под нормативным показателем площади помещения в разделе III настоящего приложения понимается площадь, выделенная наружными ограждающими конструкциями здания или сооружения.

СП2

При наличии площадок, этажерок и антресолей площадь каждого этажа в пределах пожарного отсека определяется с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, расположенных в пределах данного этажа.


[12.04.2020 8:05:17]
 Вы сами всё процитировали.
В СП 2 (при наличии площадок или этажерок) идет расчет этажности или площади пожарного отсека.

А СП 5 определяет критерии для "тушить или не тушить". Вот тут тупо берется площадь помещения по определению п.А.2.
Для площадок есть в СП5 своё отдельное требование (делать под ними защиту).

Даже нормативная ловушка, которая заложена в трактовании двух понятий "количество этажей" и "этажность" тут не должна работать.
Пример: имеем одноэтажное складское здание из одного помещения В2-В3 площадью 800 м2. тушить не нужно. Однако есть в нем антресоли и площадки на отм. 3.000 м, и их общая площадь превышает 40% - значит этажность здания - двухэтажное.
То табл.1 СП 5 - требуется АУПТ при количестве этажей 2 и более.
Многие эксперты и инспекторы требуют АУПТ.
Вот это, я считаю, абсолютно неверно. Поскольку "количество этажей" и "этажность" - понятия разные и служат для разных целей. А понятием "этажность" СП5 вообще не оперирует.


[12.04.2020 10:53:41]
 Крюгер ® благодарю за Ваше мнение.
Согласен.
Площадь для применения таблиц А.1-А.3 СП5, это не площадь пожарного отсека.
Определения в п.А.2 - различаются.
если бы пож. отсек совпадал с расчетной площадью — так и прописали в п.А.2...что расчетную площадь считать как площадь пож. отсека, а не городили с "перегородки – не менее EI 45, стены и перекрытия – не менее REI 45".



[12.04.2020 10:54:35]
 про "этажность" и "кол-во этажей" сложнее будет доказать, что это различные понятия.




[12.04.2020 10:56:28]
 "Для площадок есть в СП5 своё отдельное требование (делать под ними защиту)"

Нашел только это, и только для Спринклерных установок.

СП5 п.5.2.15 При устройстве установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно под эти площадки, оборудование и короба установить спринклерные оросители или распылители.

Планируем везде, где возможно - порошковыми модулями тушить.


[12.04.2020 12:31:10]
 Можно и так. Только придется "темные зоны" защищать. Нужно будет учитывать "коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага
загорания, зависящий от отношения площади, затененной оборудованием ,
к защищаемой площади"


[12.04.2020 16:05:16]
 "Для площадок есть в СП5 своё отдельное требование (делать под ними защиту)"
СП5 2009 года п.13.3.8
............................
При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной B, м, и
более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более
0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать пожарные
извещатели. При применении тепловых извещателей B = 1,0 м, при применении дымовых B = 2,0 м.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: в каких случаях при проектировании АУПТ, АПС - учитывается площадь технологических площадок      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.