Определение степени огнестойкости производственного здания с административными помещениями и складом

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.04.2020 21:26:38]
 У нас имеется одноэтажное производственное здание площадь 3600 кв.м. Металлический каркас обшитый сэндвич панелями. Внутри этого здания небольшую часть площади занимает административные помещения и часть склад. Высота 12 м. Никаких проектных документов нет, в т.ч. КМ. Сейчас требуется определить по какой степени огнестойкости предъявлять требования к огнезащите металлоконструкций. По СП 2 вроде как получается требуемая степень 4. И нему все привязывается. Но чувствую что что-то делаю не так. Подскажите пожалуйста правильный ли это подход?


[03.04.2020 15:27:08]
 6.6.1. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека для административно-бытовых зданий предприятий и складов (отдельно стоящих зданий, пристроек и вставок класса Ф4.3) следует принимать по таблице 6.9. При определении степени огнестойкости здания следует учитывать высоту размещения аудиторий, актовых залов и конференц-залов по таблице 6.14.

Таблица 6.9

Степень огнестойкости здания
Класс конструктивной пожарной опасности
Допустимая высота здания, м
Площадь этажа в пределах пожарного отсека, м2, при числе этажей
1
2
3
4, 5
6 - 9
10 - 16
I
С0
50
6000
5000
5000
5000
5000
2500
II
С0
50
6000
4000
4000
4000
4000
2200
II
С1
28
5000
3000
3000
2000
1200
-
III
С0
15
3000
2000
2000
1200
-
-
III
С1
12
2000
1400
1200
800
-
-
IV
С0
9
2000
1400
-
-
-
-
IV
С1
6
2000
1400
-
-
-
-
IV
С2,С3
6
1200
800
-
-
-
-
V
С1-С3
6
1200
800
-
-
-
-
Примечания
1. Прочерк в таблице означает, что здание данной степени огнестойкости не может иметь указанное число этажей.
2. В зданиях IV степени огнестойкости высотой два этажа несущие элементы здания должны иметь предел огнестойкости не ниже R 45.


[03.04.2020 16:51:18]
 Да я видел эту таблицу. По ней как раз получается требуемая степень 4. Только непонятно если имеется уже действующее производственное здание с возможно большей степенью огнестойкости, то какую степень брать за основу для определения требуемых пределов огнестойкости металлоконструкций - фактическую или требуемую?


[04.04.2020 11:40:35]
 немного непонятно чего Вы хотите.

".....то какую степень брать за основу для определения требуемых пределов огнестойкости металлоконструкций - фактическую или требуемую?"

Берите какую Вам выгодно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Определение степени огнестойкости производственного здания с административными помещениями и складом      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.