О расстановке пожарных кранов. Как так???

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 1 реплик


[25.03.2020 22:04:33]
 Коллеги! Возник спор (лютый): требуемое количество струй от ПК и как расставлять эти самые ПК... Есть СТУ ,в котором указано: расход от ВПВ не менее 4х2,5 л/с (торговый центр). Оппонент ( представитель ТЦ) утверждает: не надо предусматривать никаких 4 струй на каждую точку площади, а достаточно ДВУХ!???. Приводит в качестве аргумента какое-то письмо какого то НИИ МЧС
вот оно: http://docs.cntd.ru/document/420241841
вот выписка из этого:
«Независимо от количества расчетных струй для тушения пожара (от 1 струи по 2,5 л/с до 8 струй по 5 л/с) расстановка пожарных кранов должна производиться из условия возможности орошения каждой точки защищаемого помещения двумя струями воды. То есть при выходе из строя одного пожарного крана должна быть возможность орошения точки помещения из другого пожарного крана. Число струй, указанное в табл. 1 и 2 СП 10.13130.2009, предназначено для выполнения расчета расхода насосной установки и не регламентирует количество пожарных кранов в каждом помещении."

Да, прошу не поднимать вопрос "одного или разных стояков"- для этого вопроса это не важно.
Еще в этом же письме рекомендуется изучить "Пособие по ВПВ " Не поленился изучил - там и близко нет такого : требуется 4 струи ,но можно и 2..
Как это понимать?


[26.03.2020 7:41:45]
 Мнение представителя ТЦ выглядит абсолютно аргументированным.
Более того, и в СП10 в 4.1.12 говорится о том же:

в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).


[26.03.2020 8:01:36]
 Тут у некоторых просто в голове путаница возникла.
Есть требуемый расход который должна обеспечить насосная установка и орошение каждой точки помещения.

Возьмём к примеру расход 4х5 л/с.
Это означает что внутренний противопожарный водопровод должно одномоментно выдавать 4 струи по 5 л/с каждая, но это не охначает, что каждая точка в здании должна орошаться этими струями.
Согласно норме каждая точка в здании должна тушиться от двух струй, т.е. две струи подаются в одну точку, а другая точка в которую подается другие две струи может находится вообще на другом этаже.



[26.03.2020 11:17:13]
 "один из них (в запасе)" , Рустам 74 , коллеги, Вы гуру этого форума ,я не одну истину подчерпнул от Вас. Прошу еще Ваших советов!

Вы пишите: Согласно норме каждая точка в здании должна тушиться от двух струй, т.е. две струи подаются в одну точку.."
Пожалуйста, укажите мне согласно какой именно норме?


[26.03.2020 11:38:16]
 vladS®

Так я же уже цитировал - в СП10.13130 п.4.1.12.


[26.03.2020 20:23:17]
 Рустам74 ®, Один из них (в запасе) ®
Спасибо большое!
Желаю всем крепкого здоровья!!!