[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[11.03.2020 14:04:28]
 Добрый день.

Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, может быть кто то знает, надо сейчас проверять противопожарные двери или нет?
Раньше было чётко прописано раз в квартал.



ППР в РФ п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний
9 Указания по эксплуатации
9.1 При эксплуатации следует проводить общий контроль двери не реже одного раза в квартал, устраняя выявленные дефекты и неисправности, обращая при этом особое внимание на:
* работоспособность фурнитуры:
• величину зазоров между полотном и коробкой, установленных в конструкторской и эксплуатационной документации изготовителя:
- состояние уплотняющих и терморасширяющихся прокладок.

Получается один раз в квартал с составлением акта или как?
notfire

[11.03.2020 15:29:43]
 да


[11.03.2020 16:22:11]
 А можно самим проводить проверку?! Или необходимо привлекать организацию с лицензией МЧС РФ?!


[11.03.2020 16:24:38]
 А вот по вопросу обязательности применения ГОСТ Р 57974-2017 для выполнения этого же пункта (61) ППР для осуществления проверок ПСиСО, противодымной защиты, пожаротушения и противопожарных водопроводов на этом форуме были нешуточные дискуссии. МЧС говорило: не обязательно соблюдать ГОСТ. Росстандарт говорил: обязательно. Долго спорили. В итоге - Росстандарт отменил действие этого ГОСТа.


[11.03.2020 16:27:36]
 full ® "А можно самим проводить проверку"
=============
Так в этом пункте написано "руководитель" проводит.
И МЧС давало разъяснения, что лицензия не обязательна.
Найдите письмо МЧС от 28 мая 2018 г. N 48-2644-19. Там есть.


[11.03.2020 17:34:33]
 Если этот ГОСТ соблюдать не обязательно. То получается двери проверять не надо?


[11.03.2020 17:42:01]
 В паспорте на двери написано что обслуживать ежеквартально и перечень работ по обслуживанию.

По результатам нужно всё таки составлять акт или нет?



[11.03.2020 17:54:48]
 Проверять нужно - требование ППР. Как? В соответствии с требованиями заводов-изготовителей. А ГОСТы? МЧС считает, что необязательно. Периодичность? В соответствии с требованиями заводов-изготовителей. А там, как правило, вообще нет понятия проверки. Только ТО. Поэтому надзор по-прежнему требует ежеквартально.


[11.03.2020 20:55:21]
 Коллеги, я не совсем (или, точнее, не во всём) согласен, как вы привязали п.61 ППР к противопожарным дверям, но я тут по другому поводу.
Некоторая информация по проверке противопожарных дверей есть во "Временных методических рекомендациях по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору)" (утв. МЧС России, 2014 г.)
http://docs.cntd.ru/document/1200117...

Раздел 5 "Заполнение проемов в противопожарных преградах"
5.6. В результате проверки работоспособности устанавливаются:
- надежность срабатывания защелки замка;
- надежность срабатывания механизмов самозакрывания полотна (полотен) и защелки при различных углах открывания - 5, 15, 30, 45 и 90 град (не менее пяти раз);
- надежность срабатывания механизма последовательного закрывания полотен (для двупольных дверей, ворот) (не менее пяти раз);
- надежность срабатывания опускаемого напольного уплотнения (если таковое имеется) (не менее пяти раз).

Тут хоть есть ясность, какие параметры проверять и какую информацию вносить в итоговый документ (акт проверки работоспособности).


[12.03.2020 8:24:59]
 Servit ® письмо МЧС от 28 мая 2018 г. N 48-2644-19 указывает, что и сигнализацию и тушение проверять можно без лицензии?



[12.03.2020 11:00:56]
 Получается, что работоспособность АПС можно проверить и самому, а вот ТО и Ремонт, только при наличии лицензии


[12.03.2020 11:46:15]
 eraser03 ® "... указывает, что и сигнализацию и тушение проверять можно без лицензии"
=============
Получается, что да. В каком объеме проводить эту проверку? Ведь алгоритм проверки для этих целей нигде не описан. Пресловутый ГОСТ Р 57974-2017 был забракован. В нем было написано, что проверять нужно ВСЕ технические параметры, а для этого нужно быть экспертом-аудитором и иметь соответствующую аккредитацию. Есть еще методические рекомендации МЧС от 2014г. Но они только для своих сотрудников.


[12.03.2020 12:28:33]
 Как указано в п. 61 ППР РФ, так и проводить "... организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки"
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Периодичность проверки противопожарных дверей      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.