Шаг крепления трубопроводов АУГП.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.03.2020 18:05:08]
 Подскажите, пожалуйста, где указано, какой должен быть шаг крепления для трубопроводов газового тушения (в данном случае CO2).
В СП 5 указаны расстояния между креплениями для трубопроводов системы водяного тушения - 4м для диаметров до 50мм и 6м для диаметров больше 50мм. А какие требования к шагу крепления труб для газового тушения?


[10.03.2020 19:50:54]
 Посчитайте нагрузки и выберите крепеж.

Сила, действующая на один насадок - это произведение наименьшего сечения канала на давление в трубопроводе.


[11.03.2020 1:09:22]
 Плотность сжиженной


[11.03.2020 1:28:43]
 Плотность сжиженной углекислоты меньше плотности воды.Так что в этом смысле расстояние между опорами трубопроводов систем АУГПТ не должно быть меньше расстояний для систем АУВПТ. Тем более что толщины стенок трубопроводов АУГПТ всегда больше чем для традиционных систем АУВПТ при одинаковых диаметрах.В пособии к ВСН 25-09.67-85 указаны одинаковые расстояния между опорами труб АУВПТ и АУГПТ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Шаг крепления трубопроводов АУГП.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.