Противопожарные перегородки в здании IV ст.огн.

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.03.2020 11:38:33]
 Здравствуйте, товарищи!
Проектирую здание IV степени огнестойкости, С3. В здании три помещения: одно В3 и два В4. Вопрос в том, надо ли ставить между ними противопожарные перегородки и какого типа?
В СП4.13130.2013 п. 6.2.10 указано:
"помещения разных категорий А, Б, B1, B2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:...
- в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1-В3 - противопожарными перегородками 2-го типа..."
Здесь почему указано требование именно к В1-В3? Значит ли это, что между помещениями В3 и В4 не требуется противопожарная перегородка?


[06.03.2020 13:43:06]
 Возможно ли что данный пункт следует читать как:
в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 ОТДЕЛЯЮТСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА ТОЛЬКО помещения категорий В1-В3 - противопожарными перегородками 2-го типа...
Подразумевая, что при IV С2, С3 категорий А и Б быть не может, а В4, Г и Д хрен с ними, пусть горят?


[06.03.2020 14:11:03]
 В3 отделяется от В4 противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;
В4 друг от друга не отделяются


[11.03.2020 13:13:48]
 Для чего тогда сделали упор именно здесь и именно на В1-В3?

«6.2.10 Технологические процессы с различной взрывопожарной и пожарной опасностью размещаются в отдельных помещениях; при этом помещения разных категорий А, Б, B1, B2, В3 отделяются одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
- в зданиях I степени огнестойкости - противопожарными перегородками 1- го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
- в зданиях II и III степеней огнестойкости – противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа;
- в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа;
- в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категорий В1-В3 - противопожарными перегородками 2-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа, помещения категорий А и Б - противопожарными перегородками 1-го типа и противопожарными перекрытиями 3-го типа.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Противопожарные перегородки в здании IV ст.огн.      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.