Утверждено изменение № 1 к СП 7.13130.2013

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.03.2020 13:18:57]
 http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...


[03.03.2020 13:22:32]
 Сайт Росстандарта адрес поменял?


[03.03.2020 14:05:06]
 Добавка в п.7.8 порадовала. Вспомнилось " Множество измеримо по Жордану если внутренняя мера Жордана равна внешней мере Жордана".


[03.03.2020 14:25:31]
 Ждите публикации на Росстандарте изм 1 сп 4 и сп 2 пересмотернный до конца месяца


[03.03.2020 15:48:25]
 Ув. novik_n ®, Вы не могли бы кинуть эти ссылки на форум АВОК, у меня пока это не получается сделать.
https://yadi.sk/i/5M8aaik5nMEmHw
https://yadi.sk/i/ADuArxs2nwiczA


[03.03.2020 21:11:03]
 Ув. "трое пожарников", выполнить Вашу просьбу не могу, потому что не вижу смысла в совершенствовании морально устаревших и по форме и содержанию нормативных документов.


[03.03.2020 22:54:59]
 При этом длина наружного ограждения должна быть не меньше 1/3 суммы длин внутренних ограждений помещения.

узкие помещения в офисах теперь требуют ДУ?


[03.03.2020 23:24:23]
 Совсем даже не узкие. Например, 6х4 метра, где 4 метра со стороны наружной стены и всё, приплыли.


[03.03.2020 23:56:14]
 да уж.......... архитекторы обплюются, как узнают про такие приколы с офисами


[04.03.2020 11:19:49]
 а откуда уверенность что утверждён? подписанный приказ есть? а то вроде всякое бывает на этом трудном пути. про сп5 ничего не слышно?)


[13.03.2020 15:55:42]
 там же, см. первый пост, изменение № 2 к СП 7.13130.2013


[13.03.2020 19:14:50]
 Выложите на форум прямую ссылку на скачивание Изм#2 СП 7.13130.2013


[13.03.2020 19:19:14]
 Большая просьба обе ссылки выложите пожалуйста.
И на 1-е и на 2-е изменение.


[13.03.2020 19:23:28]
 http://forum.abok.ru/index.php?act=a...
http://forum.abok.ru/index.php?act=a...
Red_line23 ®

[13.03.2020 19:25:26]
 Просит регистрацию. Ее нет.


[14.03.2020 17:41:12]
 https://yadi.sk/d/EXGFsuPOy3Jrlg

по ссылке новые СП


[14.03.2020 20:47:07]
 Здесь тоже есть непонятки.
Например, в чём состоит смысл изменения п.6.22 ?


[14.03.2020 20:55:31]
 Было:
6.22 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:

- EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 150 и более;

- EI 60 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 60;

- EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45);

- EI 15 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 15 (EI 15).
- EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 150 и более;
- EI 60 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 60;
- EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45);
- EI 15 - при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций REI 15 (EI 15).

Стало:
6.22 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и (или) в воздуховодах, пересекающих эти конструкции, следует предусматривать с пределами огнестойкости:
- EI 60 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 150 и более;
- EI 45 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 60;
- EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 45 (EI 45);
- EI 15 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждающих строительных конструкций REI 15 (EI 15).

По-моему лучше не стало.


[15.03.2020 5:26:33]
 ув. один из них (в запасе) ®, про 6.22 ув. Morozoff в свое время выкладывал ссылку на видео выступление Колчева Б.Б., анонсирующее грядущие изменения в СП-7.
Там об этом было сказано примерно следующее: реальное достижение EI 90 для клапана проблематично с точки зрения его производства. Для многих строительных конструкций пределы огнестойкости черезчур завышены, в этом самообмане нет практической необходимости. Последнее звучит от разных авторитетных выступающих на каждом "100+"


[15.03.2020 12:17:50]
 По огнестойкости клапана соглашусь с Колчев Б.Б., но какое право он имеет высказываться об огнестойкости конструкций?
И почему например, при огнестойкости конструкции в 60 минут, он заведомо устанавливает клапан с пониженным пределом огнестойкости, при том, что клапаны с 60 минут существуют и производству их выполнить не составляет труда.
Та же ситуация и при пересечении ограждающих конструкций с пределами огнестойкости REI 45 (EI 45).


[15.03.2020 12:19:10]
 Та же ситуация и при пересечении ограждающих конструкций (в том числе противопожарных преград) с пределами огнестойкости REI 45 (EI 45).


[15.03.2020 13:49:46]
 ув. один из них (в запасе) ®, про огнестойкость строительных конструкций говорили другие авторитетные специалисты, в основном в контексте СТУ. Что цифру можно выдумать очень большую (даже больше, чем в ТРоТПБ ст. 35), но для чего? и как доказывать соответствие огнестойкости стен и перекрытия этого "бункера" заявленным (в СТУ) при сдаче?
Так что Колчев Б.Б. тут ни в чем не виноват.


[15.03.2020 15:04:09]
 <<про огнестойкость строительных конструкций говорили другие авторитетные специалисты, в основном в контексте СТУ>>.
Т.е. 70 лет до этих разговоров в нормах было прописано и никого это не смущало, а теперь видишь ли пришли "специалисты от СТУ" и решили что такая огнестойкость и не нужна.
Да, пошли они эти специалисты на Х..
Я не веду речь про огнестойкость в 180-360 минут, тут я сказать ничего не могу потому, что нужно проводить анализ времени тушения пожаров в высотках, для которых в принципе и предусматриваются такие пределы огнестойкости.
Но, огнестойкость до 150 минут, была и есть и наверное будет, несмотря на хотелки некоторых "специалистов".

<<Так что Колчев Б.Б. тут ни в чем не виноват>>.
Его никто и не винит, просто не нужно делать заявления.
Вот на форуме пожалуйста, может заявлять всё, что ему в голову взбредёт, а выступать с заявлениями, причём не из своей области знаний, это мовитон.


[15.03.2020 18:03:53]
 
Цитата один из них (в запасе) 14.03.2020 20:47:07
в чём состоит смысл изменения п.6.22 ?
--Конец цитаты------
Привели СП в соответствие с 123-ФЗ (см. Таблицы 23 и 24).
Вопрос в другом. Почему это не сделали еще в 2013 году?


[15.03.2020 20:06:50]
 <<Привели СП в соответствие с 123-ФЗ (см. Таблицы 23 и 24)>>.
Да, круто...
Как в армии. Пусть безобразно, но однообразно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 