АПС в котельной на твердом топливе

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[27.02.2020 19:24:06]
 Котельная на твердом топливе (дрова).
Загрузка дров в котел и очистка котла вручную.
Какие тип ПИ установить?


[28.02.2020 8:14:21]
 Если категория помещения "Г", то вроде никаких не надо, кроме ручников. Если всё-таки ставить, то почему бы не тепловые максимальные, но с температурой побольше.


[28.02.2020 9:35:23]
 Категорию принимаем Г.
<<то вроде никаких не надо, кроме ручников>>.
Почему не надо?

<<но с температурой побольше>>.
Побольше это ориентировочно на сколько?


[28.02.2020 9:37:40]
 Дымовые совсем не вариант, пламени тоже.
Остаются наверное только тепловые.


[28.02.2020 9:45:48]
 Если категория помещения "Г", то вроде никаких не надо, кроме ручников.

Удобно, не правда ли? Никаких расчётов категорий, никакой пожарной автоматики. А что потом может случиться пожар обвинят проектанта, он не выполнил требования п. 5.2 СП 12.13130.2009. А выгодно только заказчику, меньше расходов на пожарную автоматику.


[28.02.2020 9:57:50]
 один из них (в запасе)®

Ошибочно выразился. Если категория здания (а не помещения) "Г", то такая котельная отсутствует в таблицах А1 - А4 приложения А Свода правил СП5.13130 и соответственно и пункт А.4 к ней тоже не относится.
Если это помещение категории "Г" в здании категории "В", то нужно извещатели.

гешан®
Если в экспликации помещений раздела АР выданной проектировщику АПС и СОУЭ стоит какая-то категория по пожарной опасности, то он должен её принять как данность и расчёты по СП12.13130 вообще не делать.


[28.02.2020 10:04:19]
 Здание котельной Г, помещение котельного зала Г.
Котельная 9х12м, которая состоит из котельного зала, помещения оператора (3,5кв.м) и сан.узла (1,5кв.м.).


[28.02.2020 10:12:25]
 <<Никаких расчётов категорий>>
Что Вы собрались считать?
Статья 27 часть 9.
9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.


[28.02.2020 10:29:18]
 гешан®

Проектировщики раздела АР и ТХ высчитывает и ставят в проект категории всем помещениям. На основании этих данных проектировщики ЭМ ЭО ОВ и прочих разделов в свои разделы закладывают электрооборудование общепромышленного исполнения.
После всего этого какого-то фрилансера просят нарисовать раздел АПС и СОУЭ, но тот вдруг заявляет - категории посчитаны неправильно! Если печка задымит из-за обвалившегося в трубу кирпича, а плотность дыма превысит 50г/куб, то газо-дымовая смесь в помещении будет взрывоопасной! Нужно присвоить категорию "Б" и все-все разделы перепроектировать заново на взрывобезопасном электрооборудовании. Все в шоке, начиная от ГИПа и заканчивая проектировщиком ВК. Потом все приходят к консенсусу:
Таких вредителей надо бить канделябром по голове, пока не согласиться с назначенными категориями и не перестанет лезть не в своё дело.


[28.02.2020 12:54:32]
 Всё бы вам канделябрами, итак голова пустая, остатки мозг размякнет...
Разработчики(письмо ВНИИПО) СП12 пишут:
временная пожарная нагрузка это в т.ч. электрооборудование и электроприборы, включая кабельные изделия.
Вот вам и фокус, и будет у вас котельная с площадью более 10 кв. м. категории В3, т.к. электропроводка проложена везде.

А инспектор в суде покажет это письмо и будете вы с категорией Г иметь бледный вид.





[28.02.2020 13:37:57]
 вот незадача® "т.к. электропроводка проложена везде. А инспектор в суде покажет это письмо и будете вы с категорией Г иметь бледный вид."

А есть прецеденты, что бы суды признали, что категория "Г" физически не может встречаться на дверях никаких помещений?
Ну или хотя бы пусть какого-то одного-единственного помещения?
Или опус про бледный вид - умозрительный, а не из судебной практики?


[28.02.2020 14:22:33]
 Предположительный.
Но лучше перебдить чем недобдить.
И думаю что преценденты есть.

Да и понятен исход дела, с одной стороны вы - с другой стороны инспектор и ВНИИПО. Кому думаете судья отдаст предпочтение...


[28.02.2020 15:00:57]
 вот незадача® "Да и понятен исход дела, ..."

Нет, не очевиден. Вот например судебный прецедент: https://sudact.ru/regular/doc/pbMXie...

инспектор настаивал на том, что склад муки имеет категорию "Б", а суд постановил, что раз на двери было накарябано "В2", то склад муки имеет категорию "В2".


[28.02.2020 15:53:59]
 с назначенными категориями =Рустам74

Категории помещений не назначаются, определяются расчётом, причём, начиная с категории А.

будет у вас котельная с площадью более 10 кв. м. категории В3, т.к. электропроводка проложена везде.=вот незадача ®

Категория В3 не потому, что имеется электропроводка, а потому, что в помещении находится топливо (дрова), а сколь их неизвестно, может и на категорию В1 потянет.
Вот например судебный прецедент:=Рустам74
Пример не удачный, поскольку инспектор не представил новый расчёт, а решил , что категория Б без расчёта неизвестно почему. Я тоже считаю, что категория склада муки занижена, но оснований оспаривать расчёты у меня отсутствуют.


[28.02.2020 16:14:00]
 гешан® "а потому, что в помещении находится топливо (дрова)"
Может по технологии их в котельный зал только по мере необходимости с улицы приносят, а постоянно их нет.

гешан® "Пример не удачный, поскольку инспектор не представил новый расчёт"
1. Предположим, инспектор предоставил новый расчёт с теми же исходными данными, но с другим результатом - перед судьёй два расчёта испещрённых формулами и циферками - и что судье брать красную ручку и пытаться вспомнить школьную математику?
2. Ещё хуже вариант - в каждом из представленных расчётов разные исходные данные. Например в расчёте собственника мешок с мукой лежит на поддоне на высоте 10см от пола и пылевой конус при просыпании очень маленький. И каким исходным данным судье верить и на основании чего?


[28.02.2020 16:15:41]
 Хранение дров на улице под навесом.
По технологии никакого хранения дров в помещении котельной не предусмотрено.


[28.02.2020 21:45:14]
 Абсолютно согласен с уважаемым Рустам74 ®.
Самая большая неопределенность (и бомба) заложена в отсутствии хоть какой-то ясности в порядке предоставления исходных данных для расчета категорий.


[29.02.2020 2:27:59]
 По теме - термокабель


[29.02.2020 14:06:04]
 А, если скомбинировать, тепло-дым?


[29.02.2020 14:24:48]
 ув.Tomches ®, если термокабель, то как считаете градусов на 68 нормально будет?


[18.03.2020 8:53:43]
 интересный пункт 6.9.28 в СП 4*:
АПС нужно в котельных с камерными топками и
не нужно в котельных с другими видами топок?


[18.03.2020 13:32:05]
 Котельная 9х12м, которая состоит из котельного зала, помещения оператора (3,5кв.м) и сан.узла (1,5кв.м.).
А котельная ли это? Укажите мощность котла.


[18.03.2020 14:12:17]
 Один котел КВр-0,4К мощностью 0,4 МВт + два котла КВр-0,5К мощностью по 0,5 МВт. Общая проектная мощность котельной составляет 1,4 МВт.


[18.03.2020 15:16:45]
 Хранение дров на улице под навесом.
По технологии никакого хранения дров в помещении котельной не предусмотрено.

Так не бывает. Как топливо попадает в топку? Очевидно, что сначала необходимо доставить дрова в помещение. Т.е. в котельной какое-то время будет находиться топливо. Согласно с п. 28ж СП 4.следует предусматривать локальное пожаротушение.


[18.03.2020 15:31:26]
 <<Так не бывает>>.
В технологии так написано.
Завезли на тележке дрова в котельную и закинули в котел.

<<28ж СП 4.следует предусматривать локальное пожаротушение>>.
Это уже по изменениям СП 4.
Они хоть ещё и не вступили, но в принципе я согласен, пусть делают локальное пожаротушение.


[18.03.2020 17:12:42]
 в принципе я согласен, пусть делают локальное пожаротушение.=один из них (в запасе) ®

Для этого необходимо определить место размещение тележки с дровами, т.е. признать, что топливо хранится в помещении.


[18.03.2020 19:47:32]
 Я на Вас стрелки переведу. Скажу так велел гешан.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: АПС в котельной на твердом топливе      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.