Тамбур-шлюз 1 го типа

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.03.2006 16:08:54]
 Уважаемые господа, кто нибудь сталкивался с определением тамбур-шлюз 1 го типа. Понятно, что туда подается подпор при пожаре, но вот при каких условиях расчитывается количество воздуха (при открытых или закрытых дверях) непонятно. Очень бы пригодилась ссылка на литературу, где это прописано...
С уважением, ITS


[13.03.2006 16:09:27]
 Уважаемые господа, кто нибудь сталкивался с определением тамбур-шлюз 1 го типа. Понятно, что туда подается подпор при пожаре, но вот при каких условиях расчитывается количество воздуха (при открытых или закрытых дверях) непонятно. Очень бы пригодилась ссылка на литературу, где это прописано...
С уважением, ITS
удмурт ®

[13.03.2006 17:40:40]
 Что сумел найти сразу:
М.Я. Ройтман "Противопожарной нормирование в строительстве" Издание второе, Москва 1985 стр. 538
"... При определении производительности вентилятора для подачи воздуха в тамбур шлюзы, обеспечивающие незадымляемость л/к и лифтовых шахт, рекомендуется определять утечки воздуха через щели в дверях, указанных тамбур-шлюзов в закрытом положении при давлении 20Па. ..."
Может поможет, глубже не искал.
ppd

[13.03.2006 23:36:52]
 Перепад давления не менее 20 Па и не более 150 Па на закрытой двери. При открытой двери средняя скорость воздуха в проеме двери не менее 1,3 м/с (для подземных сооружений - не менее 1,5 м/с).


[14.03.2006 16:08:56]
 ppd, а откуда взяты эти требования?
ppd ®

[14.03.2006 22:02:50]
 СНиП 41-01-2003 (Отопляция, вентиляция и кондиционирование)...
А, вообще - лучше поверьте на слово...


[14.03.2006 22:31:46]
 ppd, поверить ... ну-ну, особенно если учесть что оно соответствует действительности % на 50.
Из 4 приведённых вами цифр однозначно соответствуют приведённой ссылке только 2.
1 соответствует в определённых случаях. А ещё 1 вообще не упоминается.

Может оно всё и так, но я просил ссылку на документ.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Тамбур-шлюз 1 го типа      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.