Класс конструктивной пожарной опасности навеса

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[20.02.2020 15:46:12]
 Приветствую уважаемых участников форума. Имеется здание IV С0. К нему пристроен навес. Требуемые характеристики навеса V С0 (п.6.7.7 СП2.13130.2012). Но имеющийся навес тянет только на С1. Представляется, что требуемое сочетание V-C0 не вполне естественно. В таблицах про V степень указывается либо не нормируется либо С1-С3. Прошу по возможности помочь обосновать в этом случае V-C1.


[20.02.2020 16:09:05]
 Вот предлагаю такое рассмотреть, может или не может быть. При V степени огнестойкости отсутствует само понятие "класс конструктивной пожарной опасности", поскольку в силу ч.11 ст.2 ФЗ-123 оно касается только зданий и сооружений. А при V степени при пожаре конструкции сразу утрачивают несущую способность и здание перестает существовать. Т.е. класс КПО применить не к чему.


[21.02.2020 12:19:53]
 То что в таблице нет сочетания V-C0, не значит, что это не допускается. Высота и площадь навеса в этом случае принимается по наихудшему варианту


[21.02.2020 12:44:36]
 Площадь не превышает 2600 м.кв как для наихудшего сочетания. В общем, попробую оставить до экспертизы.


[21.02.2020 22:47:20]
 при V степени при пожаре конструкции сразу утрачивают несущую способность и здание перестает существовать = newtrad ®

Домик в деревне деревянный, он не существует?


[24.02.2020 17:53:08]
 Домик в деревне деревянный, он не существует? Сарказм понятен, но не хватает все-таки Вашего мнения по существу вопроса.
Крюгер ®

[24.02.2020 20:42:46]
 newtrad ®
Сделайте так, чтобы ваше здание было IV C1. Тогда и навес впишется.


[24.02.2020 23:06:03]
 newtrad ®, опишите более подробно о здании.
Что у Вас за здание? Какой класс ФПО? Этажность?
Площадь пож.отсека здания? Площадь навеса?


[25.02.2020 0:03:02]
 Это одноэтажная ж/б коробка для размещения лабораторного оборудования для измерений параметров воды. К ней пристраивается закрытый поликарбонатом (в нем то все дело) сверху и по бокам проход (проветриваемый через большие щели). Общая площадь здания и прохода не превышает 500 м.кв. Действительно, хоть здание и заявлено как IV С0, по нормам может быть даже и V степени, не то что IV C1. Но С1 не проходит по противопожарным расстояниям (табл.3 СП4.13130.2013).
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 