расход на ПК для клуба со сценой

[ПТВ и СИЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[16.02.2020 17:27:17]
 Какой расход принять на внутреннее пожаротушение для клуба со сценой ?
- клубов со сценами и театров независимо от вместимости — 2 струи не менее 2,5 л/с и 2 струи с расходом не менее 5 л/с каждая.
Эти расходы сложить , т.е. ПК-15л/с или брать наибольший ПК=10 л/с