Необходимо ли дымоудаление?

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.02.2020 15:55:06]
 Всем доброго.
Не пинайте сильно, но данной темы касаюсь в первые (не приходилось искать требования).

А вопрос собственно такой. Спальный корпус детского оздоровительного лагеря. 2 этажа. В общей сложности 12 комнат для размещения НЕ более 40 человек.

Какие-то корпуса будут новостроями, какие-то капремонтом.

Проекта пока нет, но заинтересовал меня один вопрос касаемый систему Дымоудаления. есть ли там в нем необходимость или же нет и в какой нормативке можно про это почитать?


[13.02.2020 16:38:41]
 123-ФЗ, СП1, СП4, СП7, СП59.


[13.02.2020 16:49:46]
 Gidrant ®: Спасибо! Полез читать.


[13.02.2020 16:53:33]
 п. 7.2 в) СП 7 скорее всего


[13.02.2020 17:14:01]
 Асашай ®:
То есть если верить эскизу и длина коридора будет около 40 метров, то в соответствии с п. 7.2 в) СП 7 Дымоудаление необходимо?

7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных;

но Спальный корпус вроде ни к одной из этих категорий не относится. Тогда выходит, что нет необходимости.

Что-то я поломался с этим ДУ ...


[13.02.2020 19:03:32]
 Ув. undrru ®
Следует относить сюда - общественных и административно-бытовых;
Почитайте еще ст.4 ч.4 ФЗ 123 в части капремонта


[14.02.2020 9:44:18]
 Всем спасибо за помощь.
Придется ждать проект и смотреть на возможность естественного проветривания.


[17.02.2020 13:20:45]
 Вообще не нужно.
Под п.7.2 а) Вы по высоте не попадаете, а под б) - з) по классу ФПО, так что не нужно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Необходимо ли дымоудаление?      здесь могла быть ваша реклама