антресоль или 2-х этажное здание

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.02.2020 15:40:20]
 Добрый день. Прошу помочь с решением вопроса.
Имеется здание Ф 5.2
На втором этаже (или антресоль) находятся производственные помещения.
Суммарная площадь их меньше 40% площади этажа.
Вопрос: здание 2 этажное или одноэтажное с антресолью?


[13.02.2020 16:55:53]
 1-этажное


[14.02.2020 8:45:20]
 Понял. А есть ли какие то конструктивные отличия антресоли от 2-го этажа.
Или если площадь 2-го этажа меньше 40% меняется только наименование 2-го этажа на антресоль?
FIRE_MAN ®

[14.02.2020 10:33:41]
 Всё написано в СП 2.13130:
При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади этажа здания.
При наличии площадок, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке превышает 40% площади пола помещения, допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется по таблице 6.1 как для многоэтажного здания с числом этажей, определенным с учетом площадок, ярусов, этажерок и антресолей, площадь которых на любой отметке составляет более 40% площади этажа здания.



[14.02.2020 10:34:12]
 Помимо помещений, расположенных на антресоли, в учет 40% также должна входить и площадь площадки, по которой осуществляется проход (эвакуация) людей от антресольных помещений к лестнице. Акцент не только на площадь помещений.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 