Внутренний противопожарый водопровод в помещении цеха

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[13.02.2020 12:09:07]
 Подскажите пожалуйста, в ходе ремонтных работ была демонтирована одна ветка водопровода (ветки параллельно друг другу 25м между ветками )
Вопрос как обосновать необходимость восстановления ветки водопровода. Мне предлагают данный вопрос решить длинной руковов


[13.02.2020 12:45:33]
 teskatilpoka Заставляй восстанавливать или не платить им ничего. Увеличением длины рукавов не поможешь. Надо еще соблюдать расчетный объем воды в единицу времени. Из двух труб воды в два раза больше.


[13.02.2020 16:08:14]
 Бывали нечастые случаи, когда при обосновании согласовывалось увеличение длины рукава на объекте до 30м. Но вот разная длина рукава в ПК одного здания(части здания,СП10 п.4.1.14)-это исключено.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Внутренний противопожарый водопровод в помещении цеха      здесь могла быть ваша реклама