Стена между гладильной и постирочной в детском саду

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[12.02.2020 15:37:55]
 Инспектор написал в предписании сделать капитальную стену между постирочной и гладильной в детском саду. Просто между этими помещениями часть стены это деревянный шкаф для одежды. Сослался на СНиП 21-01-97 т.4. Но в таблице нет ничего про внутренние перегородки здания.

Уважаемые! Подскажите пожалуйста, что делать в данном случае и что бы не спорить с инспектором.

Может сделать расчёт пожарного риска?


[12.02.2020 15:52:47]
 скажите ему, что это одно помещение


[12.02.2020 22:39:21]
 Конечно, давайте сделаем расчёт пожарного риска, а вдруг получится одна мульённая.
ТС про ограждение на крыше инспектор не писал?
А, то заодно и на ограждение можно посчитать.


[12.02.2020 23:49:45]
 компу ®
Если шкаф не воткнут в проем несущей стены (что мало вероятно), то требование инспектора НЕобоснованно.

1. Посмотрите проект. Если в нём нет шкафа, убирайте его и говорите инспектору, что это одно помещение.
2. Сошлитесь на п.5.2.6. СП 4.13130.2013 (постирочная и гладильная входит в одну группу помещений - отделять необходимо группу от основного помещения).
Расчет риска в Вашем случае нецелесообразен.


[13.02.2020 8:02:52]
 Это не несущая стена, а перегородка. Спасибо, думаю выделим от остальных помещений противопожарными дверями.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Стена между гладильной и постирочной в детском саду      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.