Ствол мусоропровода

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[06.02.2020 17:18:08]
 Добрый день уважаемые форумчане!

Подскажите, чем вы руководствуетесь при определении предела огнестойкости ствола мусоропровода? И какой же требуемый предел огнестойкости в соответствии с ст. 139 ФЗ-123?


[06.02.2020 19:06:19]
 сначала здесь: http://www.0-1.ru/discuss/faq.asp
например: http://www.0-1.ru/discuss/?id=31362
еще есть в СП-4 (6.1.47); 54; 118 и др.


[06.02.2020 19:22:14]
 трое пожарников
забыл уточнить что речь идет и жилых домах.
http://www.0-1.ru/discuss/?id=31362 читал эту ветку, правильно ли я вас понимаю что предел огнестойкости принимаем Е30 отттакливаясь от требования как если бы ствол мусоропровода располагался в шахте? а также с учетом того что иных норм нет.


[06.02.2020 19:39:49]
 например сертификат ООО "Градочист" Е60 (зачем столько?).
Наверное, можно найти сертификаты с Е30.
ОС ссылается на ТУ и ГОСТ Р 53304-2009, который ссылается на СП 31-108-2002.


[06.02.2020 19:57:05]
 трое пожарников, сегодня прислали сертификат на ствол Е90!)

Интересно, если ствол мусоропровода выгорожен в небольшое помещение, можно ли данное помещение считать шахтой мусоропровода и не нормировать предел огнестойкости ствола?


[07.02.2020 14:22:06]
 Конечно с учетом того, что данное помещение будет выгорожено п/п преградами с пределом огнестойкости не менее EI30.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ствол мусоропровода      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.