Передача сигнала от СПЖ на АРМ "Орион" Болид

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[03.02.2020 12:44:33]
 Здравствуйте!
Уважаемые форумчане, кому приходилось реализовывать передачу сигнала от СПЖ установки АУПТ на АРМ "Орион" Болид?
У нас на объекте на каждом ответвительном поэтажном трубопроводе после перекрывной задвижки стоит СПЖ. ОТ СПЖ провода заведены в кроссовую и подключены к КДЛ. Все СПЖ прописаны в АРМ "Орионе" и прорисованны на каждом поэтажном плане. Т.е, при движении воды в трубопроводе сигнал от СПЖ передается на АРМ "Орион". Но проблема в том, что передача сигнала от СПЖ отображается в строке событий, без сопровождения звукового сигнала.
Как сделать так, чтобы передача сообщения дублировалась звуковым сигналом?


[03.02.2020 14:18:02]
 Пишете сценарий на вкладке "Сценарии". Смотрите какое событие попадает в протокол, потом для этого события привязываете настроенный ранее сценарий https://yadi.sk/i/xBPoNnx57Zq0ug



[03.02.2020 16:08:22]
 Звукового сигнала нет, потому что на датчики протока подключены адресные расширители с типом шлейфа "технологический". В настройках администратора базы данных заходите в настройку групп событий и там перетащите "нарушение технологического входа" в группу "озвучиваемые события" или в "озвучиваемые события до реакции оператора". В первом случае нарушение технологического входа будет озвучиваться столько раз, сколько установлено в настройках. Во-втором случае звуковой сигнал будет до тех пор, пока не будет реакции оператора.


[03.02.2020 18:05:30]
 Уважаемый Все ники заняты ® благодарю за помощь!
Будем экспериментировать.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Передача сигнала от СПЖ на АРМ "Орион" Болид      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.