Время начала эвакуации

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[31.01.2020 15:54:34]
 Добрый день, уважаемые коллеги!

Интересно кто как считает время начала эвакуации, если применяется СОУЭ 4-5 типа с делением здание на зоны оповещения. Допустим здание поделено на 2 пожарных отсека горизонтально. СОУЭ запроектирована так, что если в 1-й пожарном отсеке пожар, то СОУЭ в 2-м пожарном отсеке сработает только через 6 минут.
Время начала эвакуации для 2-го пожарного отсека принимать в соответствии с Методикой 382, или же, в соответствии с проектной документацией принимать равным 6 минутам.



[31.01.2020 16:48:09]
 А зачем вообще риск считать для второго пожарного отсека? можно посчитать только для одного, методика позволяет


[31.01.2020 17:01:04]
 Математик ® в Методике классический случай написан, когда здание разделено на пожарные отсеки и каждый из отсеков обеспечен самостоятельными путями эвакуации. В этом случае мы можем по отдельности считать эвакуацию и ОФП из каждого пожарного отсека, объясняя тем что Методика позволяет и раз уж люди успели эвакуироваться из отсека с очагом пожара, то из соседнего отсека тоже успеют.
В данном случае здание поделено на отсеки по горизонтали в уровне 9-го этажа, лестничные клетки общие, да еще плюс ко всему одна из ЛК имеет выход в вестибюль в уровне 1-го этажа. Поэтому выполняя сценарий пожара в одном из отсеков, я не могу не учесть эвакуации из другого отсека.


[31.01.2020 17:16:07]
 Офисное здание 20 эт, с 1-9эт. один отсек, с 10-20эт. второй отсек. Лестничные клетки общие, одна из которых ведет в вестибюль 1-го этажа. Допустим сценарий пожара на 1-м этаже, в соответствии с Методикой время начала эвакуации для 1-9эт будет 1,5 мин. Какое время начала эвакуации принимать для людей с 10-20эт ?
Думаю принять в соответствии с проектом 6 мин. хоть это и будет противоречить Методике.


[05.02.2020 18:03:55]
 неужели никто не проводил расчет риска, для зданий с делением на пожарные отсеки по горизонтали и делением на зоны оповещения?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Время начала эвакуации      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.