Лестничные клетки без световых проемов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.01.2020 17:03:43]
 Уважаемые коллеги, подскажите как правильно истолковать следующие требования нормативной документации (вопросы в конце)

СП1
4.4.7. Лестничные клетки, за исключением типа Л2 и лестничных клеток подвалов, должны иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м2 в наружных стенах на каждом этаже.
Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:
класса Ф5 категории В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания - типа Н3 с подпором воздуха при пожаре.


4.4.12. В зданиях высотой более 28 м, а также в зданиях класса Ф5 категорий А и Б следует предусматривать незадымляемые лестничные клетки, как правило, типа Н1. Допускается:
в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с естественным освещением и постоянным подпором воздуха;
в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
в зданиях класса Ф5 категорий Г и Д предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре, а также лестничные клетки типа Л1 с разделением их глухой противопожарной перегородкой через каждые 20 м по высоте и с переходом из одной части лестничной клетки в другую вне объема лестничной клетки.

В тоже время:
СП2 п.5.4.16
В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, H1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств, с площадью остекления не менее 1,2 м2

Правильно ли понимаю
1. В зданиях высотой до 28м Ф5 кат.В можно делать только 50% лестничных клеток без естественного освещения (только Н3).
2. В зданиях высотой более 28м Ф5 кат.В можно делать 100% лестничных клеток без естественного освещения (Н2 и Н3).
3. Если у лестничной клетки Н3 есть наружная стена то делаем окно, а если все стены внутренние то не делаем


[14.01.2020 17:59:24]
 так один пункт говорит про процент внутренних л/к, а второй про л/к с проемами в наружных ограждениях


[14.01.2020 18:08:52]
 "так один пункт говорит про процент внутренних л/к, а второй про л/к с проемами в наружных ограждениях"

в п.4.4.12
в зданиях класса Ф5 категорий А и Б предусматривать лестничные клетки типов Н2 и Н3 с ЕСТЕСТВЕННЫМ освещением и постоянным подпором воздуха;
в зданиях класса Ф5 категории В предусматривать лестничные клетки типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;

т.е. для категории А и Б четко указанно что естественное освещение нужно, а для категории В не понятно.


[14.01.2020 18:39:01]
 с категорией А/Б все понятно.
про категорию В все ведь указано. До 28м - Л1 или не более 50% от общего кол-ва л/к внутненних типа Н2/Н3 без окон; 28м и более - тип Н1 или Н2/Н3 с окнами без всяких процентов


[15.01.2020 11:07:29]
 А на лестничных клетках Н3 окна обязательны только если есть наружная стена? (СП2 п.5.4.16 и СП1 п.4.4.7).


[15.01.2020 13:17:03]
 есссс и при этом они должны открываться


[15.01.2020 13:17:26]
 Н3 то же самое, что и Л1, только перед ней


[15.01.2020 13:17:40]
 тамбур-шлюз на каждом этаже


[27.01.2020 12:55:13]
 Нужно ли предусматривать дымоудаление (или тамбур-шлюзы с подпором) из лестничной клетки без естественного освещения не являющейся эвакуационной?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Лестничные клетки без световых проемов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.