Ширина дверных проемов

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[10.12.2019 19:26:25]
 Здравствуйте уважаемые форумчане, столкнулся на первый взгляд с простой задачей, но все же решил перестраховаться и обсудить этот вопрос на форуме.

Имеется общественное помещение (Ф 4.3) в уровне 1-го этажа жилого дома площадью 95 кв.м. с возможным пребыванием МГН. По п. 5.4.17 СП-1 предусматриваем 2 эв. выхода. Какую минимальную ширину эвакуационных выходов необходимо выдержать? На мой взгляд 0,9 и 1,2 м.


[10.12.2019 23:12:15]
 посмотрите тут
п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" Дверные проемы вновь проектируемых зданий и сооружений для входа МГН должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. При двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м. При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и вращающихся дверей на путях движения МГН не допускается. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм.

В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом. Верхняя граница смотровой панели должна располагаться на высоте не ниже 1,6 м от уровня пола, нижняя граница - не выше 1,0 м. При этом смотровая панель должна иметь ширину не менее 0,15 м и располагаться в зоне от середины полотна в сторону дверной ручки.

В проемах дверей, доступных для МГН, допускаются пороги высотой не более 0,014 м.

В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия.,
но обратите внимание, что данный свод правил в перечне приказа от 3 июня 2019 года N 1317 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" отсутствует., соответственно применяется на добровольной основе.


[10.12.2019 23:17:24]
 также в СП 1
п.8.3.7 Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м.кв. площади на одного человека., что не противоречит п. 5.4.17 того же СП. Не понимаю, но зачем 2 выхода, если площадь помещения меньше 300 кв.м?


[11.12.2019 11:52:09]
 molodoi inspektor ® почему не противоречит п. 5.4.17? Площадь помещения более 90 кв.м. соответственно по п. 5.4.17 и п.8.3.7 СП-1 в данном помещение может находится более 15 чел. и требуется 2 эв. выхода.
FIRE_MAN ®

[11.12.2019 14:43:05]
 При числе находящихся в помещении инвалидов не более 15 человек, два выхода шириной не менее 0.9 и 0.9 м.
При числе находящихся в помещении инвалидов более 15 человек, два выхода шириной не менее 1.2 и 1.2 м.
При числе эвакуирующихся из помещения более 50 человек, два выхода шириной не менее 1.2 и 1.2 м.


[11.12.2019 15:43:40]
 FIRE_MAN ® спасибо за мнение. Конечно количество инвалидов не будет превышать 15 человек, но также учитываю требование п. 5.1.4* СП 59-2012
"Входные двери при проектировании новых зданий и сооружений должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м".

в результате чего предусматриваем одну дверь 0,9м вторая 1,2м.


[11.12.2019 19:26:51]
 познающий 01 ®, п. 5.4.17 СП 1 Помещения общественного назначения должны иметь входы и эвакуационные выходы, изолированные от жилой части здания.

При размещении в верхнем этаже мастерских художников и архитекторов, а также конторских помещений допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при этом сообщение этажа с лестничной клеткой следует предусматривать через тамбур с противопожарными дверями. Дверь в тамбуре, выходящая на лестничную клетку, должна предусматриваться с открыванием только изнутри помещения.

Допускается устройство одного эвакуационного выхода из помещений учреждений общественного назначения, размещаемых в первом и цокольном этажах при общей площади не более 300 м.кв и числе РАБОТАЮЩИХ не более 15 чел.

прочитайте, пожалуйста, внимательнее.



[11.12.2019 20:56:05]
 molodoi inspektor ® для помещений офисов 90кв.м. критичная отметка выше которой необходимо предусматривать 2 эв. выхода т.к. 90:6=15 человек, понимаете?


[11.12.2019 21:04:35]
 познающий 01 ®, я возможно заблуждаюсь, но по-моему число работающих считается по числу рабочих мест, а не по площади


[11.12.2019 21:55:03]
 molodoi inspektor ® не совсем так, на стадии проектирования принимается 1 чел. на 6 кв.м. или по технологии, если там предусмотрено более чем 1 чел. на 6 кв.м.

На стадии эксплуатации, думаю что подход должен быть аналогичным, иначе в офисе 299 кв.м. оставят 14 столов перед вашей проверкой и скажут что это максимальное количество работников, а после проверки туда вернется еще человек 40.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Ширина дверных проемов      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.