О сайте | Контакты Реклама на 0-1.ru 
  Все о пожарной безопасности
 0-1.ru   СПРАВОЧНИК  ОБСУЖДЕНИЯ  СТАТЬИ  ЗАКОНЫ  МАГАЗИН  ЦЕНЫ  ПОИСК
 Служба  ПТВ и СИЗ  СПЗ  Документация  Прочее  ГОЧС  Социалка  Лицензии и СРО  АРХИВ 
 
Авторизация  Регистрация НОВОГО пользователя 
Пользователь:   Забыли пароль? 
Пароль: 
Поиск по текущим дискуссиям:
До начала работы гляньте:
Новые Дискуссии - инструкция по эксплуатации.
здесь могла быть ваша реклама Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!! здесь могла быть ваша реклама
Перейти в раздел
Создать НОВУЮ ВЕТКУ обсуждений в этом разделе
 

п. 4.10 СП 6.13130.2013

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
статист ®

[29.11.2019 8:34:20]
 Чтобы не лазить по докам вот цитата:
4.10. Питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая, в свою очередь, питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.
Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры.
Толщина стенок должна устанавливаться в конструкторской документации и технических условиях на панели конкретных типов.
Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную)."

Объясните, что такое ППУ? Ни в 6-м, ни в 5-м СП пояснений нет, в №123-ФЗ тоже. Самая простейшая сигналка: Датчики и свистки --- Прибор --- ИБП. У меня ИБП непосредственно к ВРУ не может быть присоединён? Обязательно между ними должна быть какая-то таинственная ППУ с боковыми стенками (исключительно красного цвета - такое впечатление, что именно ради этих слов весь пункт и написан)? И что такое боковые панели для АВР?


[29.11.2019 9:31:59]
 темные вы-панель пенополиуретановая же!
НА такую панель монтируются ИБП, из нее же делать стенки. Красный цвет. Только так обеспечивается ПБ
статист ®

[29.11.2019 9:36:19]
 Ув. Volk_, спасибо за толковую подсказку! Теперь стало немного яснее. А для АВР тоже стенки можно из пенополиуретана сделать? И можно ли их оставить серенькими или тоже красным красить?


[29.11.2019 9:41:14]
 ппу - панель противопожарнных устройств


[29.11.2019 9:42:04]
 авр - автоматического включение резерва, там же се написано
статист ®

[29.11.2019 9:48:29]
 Ув. rossitsch, так а что такое "ППУ"? Это Мера длины? Философское понятие? Кулинарное блюдо? Футбольный клуб? Устройство?

Если Устройство, то какое? Для чего предназначено? Для размещения или для электропитания?


[29.11.2019 10:04:16]
 >Если Устройство, то какое? Для чего предназначено? Для размещения или для электропитания?

С 1 января явно указано, что мифическое "ППУ" не является средством обеспечения пожарной безопасности.

Используется для распределения электрической энергии, имеет напряжение выше 50 В - устройство регулируется ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" и национальное законодательство на него не распространяется.


[29.11.2019 10:07:33]
 Сегодня разве 1 апреля?
статист ®

[29.11.2019 10:17:48]
 Ув. Georg, а Вы откуда это цитируете про 1-е января?


[29.11.2019 10:27:24]
 ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" вступает с первого января. В нём есть приложение с закрытым перечнем средств обеспечения пожарной безопасности и средств пожаротушения. Те технические средства, которые в нём указаны, на переходный период используются по старым сертификатам.

Никаких "ППУ" в нём нет. И в целом нём есть только технические средства, которые связаны с сигналами и огнетушащими веществами. Всё, что связано с передачей мощности - это уже не средство обеспечения пожарной безопасности.


[29.11.2019 10:28:44]
 Перепутал:

ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" вступает с первого января.


[29.11.2019 10:36:55]
 а-я-яй, какая нехорошая ситуация вырисовывается. Ведь не успеть мчс до 1 января ввести "новый" сп 6. А после 1 января любой серый хищник может опротестовать введние сп 6. как противоречащее законодательству и тем самым нарушающее межгосударствненое соглашение ;)


[29.11.2019 10:38:24]
 Фасадная часть красного цвета.
Вобще удивительно, тема уже года два массируется.
Недавно была ветка в которой рассказывалось, что на Чукотке требовали лицензию на проектирование пожарной сигнализации.
Видимо куда-то туда же наконец дошла копия СП6.13130


[29.11.2019 10:39:20]
 Сейчас вроде ППУ больше не будет, там вроде какое-то новое название придумали. ХЗ вроде
статист ®

[29.11.2019 10:47:10]
 Коллеги, 1-е января и апреля, сертификаты, пенополиуретаны, таёжные союзы, красные фасады - это всё безумно интересно. Но вопрос встал в полный рост: ИБП запитан непосредственно от ВРУ (со времён блаженной памяти царя Гороха так делали), а должен питаться транзитом через некую "ППУ". Основание - п. 4.10 СП 6.13130.2009. Это нормотворческий ляп или у нас серьёзнейший косячина?


[29.11.2019 10:59:35]
 Это не ляп. Этот СП6 это вобще полный ....
Вот вчера прочитал про 44-ФЗ смело товарищ высказался
https://vnnews.ru/social/80626-yurij...
Не в тему для общей информации


[29.11.2019 11:00:26]
 >Но вопрос встал в полный рост: ИБП запитан непосредственно от ВРУ (со времён блаженной памяти царя Гороха так делали), а должен питаться транзитом через некую "ППУ".

ППУ может быть частью ВРУ. Требуется питание не от "ВРУ", а от "вводной панели вводно-распределительного устройства".

статист ®

[29.11.2019 12:55:55]
 То есть не от самого ВРУ а от кабеля, входящего в ВРУ? А куда автомат ставить?
статист ®

[29.11.2019 12:59:25]
 Или так: в здание вошёл один кабель, потом неким образом раздвоился, и к нему прикручивают две электрических приблуды, одна из которых имеет вид электрощитка и выступает в роли классического ВРУ, а вторая (доселе невиданная) выступает в роли "ППУ" и имеет стенки и красный фасад?


[29.11.2019 13:10:28]
 >То есть не от самого ВРУ а от кабеля, входящего в ВРУ? А куда автомат ставить?

В самом ВРУ может быть несколько "панелей". Одна - вводна панель, другая - панель противопожарных устройств. И вот внутри самого ВРУ ППУ присоедтняется к вводной панели.


[29.11.2019 13:10:42]
 Доселе Вами невиданная.
http://nicom.su/development/GRSH/PPU
На любой вкус и цвет, любой конфигурации
статист ®

[29.11.2019 13:22:21]
 Тьфу, чёрт! Спасибо ув. Georg и dizel2012, а то уж думал, что совсем из ума выжил. Всё понятно.
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: п. 4.10 СП 6.13130.2013      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.