ищу стробоскоп для СОУЭ МГН

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.11.2019 8:18:38]
 Подскажите пожалуйста, какие стробоскопы используете для СОУЭ в помещениях МГН?
Конкретно у меня в работе спальный корпус ДОЛ: спальная комната на 4-х человек + 1 МГН, универсальный санузел МГН. полагаю, что там нужны стробоскопы, но подобрать что-то подходящее не могу.


[14.11.2019 11:26:09]
 https://www.aktivsb.ru/prod-27895.html


[14.11.2019 11:43:22]
 смешно, да... серьезно, у нас чо, никаких норм нет на стробоскопы именно для МГН? как-то доверия эта убогая инструкция формата А4 не вызывает. лучше EXCEDER LED3 поставлю


[14.11.2019 11:58:06]
 Видел на выставке включенный строб "Маяк-24-СТ" от ООО "Электротехника и автоматика" на фоне общего освещения вспышки не отражались в соседних белых стендах. Если стоять боком или спиной к стробу, то и не догадаешься, что включен :)


[14.11.2019 15:09:49]
 а зачем кстати строб.лампа в помещении мгн? можно ссылочку на нормы? там же вроде только снаружи ставится. обычная


[14.11.2019 16:01:35]
 СП 3, примечание 4
СП 59 от 2012 года, п. 5.5.5, п. 6.3.3


[14.11.2019 16:03:25]
 Если стоит цель именно оповестить МГН, то надо оповещать во всех местах, где эти группы могут оказаться. В том числе и коридоры, холлы и т.п., а не только в том помещении, где они проживают или справляют надобности.

На счет стробов, то неплохие есть у систем сенсор.


[14.11.2019 16:45:45]
 Стробоскопы лучше устанавливать там, где люди бывают в наушниках, любого типа.


[14.11.2019 17:03:51]
 Так для размышления. Если для оповещения слабослышащих используются стробоскопы, и далее они могут ориентироваться на "Выход" визуально, то для незрячих предусматривается только тактильная плитка. И неплохо было бы для последних, предусматривать звуковые маячки у эвакуационных выходов, работающих скажем раз в 5-10 секунд...


[15.11.2019 8:49:23]
 нет предела совершенству... мне пока экспертизу пройти. поэтому стробы ставлю в помещениях, в которых МГН может один остаться, а это как раз перечисленные. если эксперт скажет, что нужно добавить - буду думать и с ним консультироваться. а самому чо-то выдумывать ни желания, ни времени нет. впрочем, если скинете ссылку на годные звуковые маячки, то может и применю, не счас так позже.


[15.11.2019 9:38:40]
 В спальне надо ставить строб Wheelock
https://omegasound.ru/product/sistem...
на 177 кандел.
https://avtoritet.net/library/press/...


[20.11.2019 15:13:35]
 Необязательно велок ставить, можно и "МАЯК-12-СТ красный Световой оповещатель, строб 12В" поставить. (ссылка во-втором сообщение от пользователя makuc ®).


[20.11.2019 15:59:18]
 >>Необязательно велок ставить, можно и "МАЯК-12-СТ красный Световой оповещатель, строб 12В" поставить<<

Если цель всего одна - отмазаться от проверяющих, то можно и Маяк. Если же надо действительно оповестить, то нужен нормальный строб. Хоть Вилок, хоть СС, но точно не Маяк-12/24-СТ


[21.11.2019 8:22:46]
 И почему в Российских нормах у звуковых оповещателей нормируется уровень звука, но у световых совершенно не нормируется яркость света …
Совершенно официально продаются табло "Выход", подсветка которых видна только в ночной темноте.


[21.11.2019 8:34:56]
 >>Хоть Вилок, хоть СС
СС стробы проходят по новому EN только без цветного светофильтра по минимальному уровню 15 кандел.
Чтобы разбудить человека надо ставить Вилок на 177 кандел, такой строб по по закрытым глазам бьет прилично.


[21.11.2019 9:25:21]
 Уважаемый puzzle, а про какие конкретно модели Вы говорите? Я сравнивал "в натуре" стробы Simplex, Wheelock и SS, чисто визуально больших, прям потрясающих отличий не увидел.


[21.11.2019 12:01:20]
 Уважаемый adgernaut, стробы на 15 - 30 кандел круглые похожи, а на 177 кандел Вилоки отличаются кардинально: квадратные с прямоугольной линзой, у СС таких пока нет.
Стробы СС белые защищают помещение 9х9 м, красные 6х6 м.
https://systemsensor.ru/upload/produ...
В переводе в футы это 30х30 фут и 20х20 фут, т.е. по табл. 5, 6 это стробы 30 и 15 кандел соответственно.
https://avtoritet.net/library/press/...
Они пригодны только для оповещения людей в бодрствующем состоянии, а в сонном надо значительно ярче брать:
Для спальных помещений в случае установки настенного строба от потолка на расстоянии 24 дюйма (610 мм) и более должна быть обеспечена сила света 110 кандел, а при установке на расстоянии менее 24 дюймов (610 мм) от потолка сила света должна быть 177 кандел. Соответственно потолочный световой оповещатель также должен обеспечивать силу света 177 кандел. В любом случае, строб должен устанавливаться на расстоянии не более 16 футов (примерно 5 м) от уровня расположения подушки в горизонтальной проекции (рис. 8).
https://avtoritet.net/library/press/...


[21.11.2019 16:40:43]
 *** Если же надо действительно оповестить, то нужен нормальный строб. Хоть Вилок, хоть СС, но точно не Маяк-12/24-СТ***
Вот если стоили, хотя бы раз в 10 дешевле другое дело, во-вторых нет запретов стробоскопов Маяк-12/24-СТ, а также сертификат есть.
В-Третьих, Вилок так не, купишь, скорее всего заказная продукция, в Воронеже устанавливаю то, что всегда есть у диллеров/партнёров.

В-четвёртых, если заложен дешёвый пожарный стробоскоп проще заложить в резерв, а когда стробоскоп больше 6000 рублей/шт стоит, то уже не до резерва оборудования. Обычно его // резерв обрудования// редко включают в спецификацию проекта.


[21.11.2019 18:10:12]
 >>Вот если стоили, хотя бы раз в 10 дешевле другое дело, во-вторых нет запретов стробоскопов Маяк-12/24-СТ, а также сертификат есть.<<

А что толку от этого Маяка? Ну освоили Вы деньги на проектирование и монтаж. И все. На этом все закончилось. Хоть десять резервов сделай или повесь вместо одного Вилока 20 Маяк-12/24 схожего результата не достигнуть. Между ними просто пропасть.


[21.11.2019 18:11:17]
 >>стробы на 15 - 30 кандел круглые похожи, а на 177 кандел Вилоки отличаются кардинально: квадратные с прямоугольной линзой, у СС таких пока нет.<<

Теперь понял о чем речь. Спасибо. Буду иметь в виду, что для спящих надо посолиднее строб.


[21.11.2019 21:04:09]
 У меня есть Вилок на 177 кандел, хоте на МИПС куда-нибудь повесть.
Но посмотрел как он работает и желание пропало.
Даже если повыше поставить слепить будет посетителей, а для спящих в самый раз, через веки пробивает запросто.
Кстати, это у американцев давно требования по расстановке стробов введены, а в Европе только пару лет как, воли нет ещё у КАС таких стробов пока.
Старые наверно и на 15 кандел не все тянули, а у нас можно светодиодные фигульки вешать, страховщиков у нас как в Европе нет, смотреть за нами некому.


[21.11.2019 21:41:25]
 """Для спальных помещений в случае установки настенного строба от потолка на расстоянии 24 дюйма (610 мм) и более должна быть обеспечена сила света 110 кандел, а при установке на расстоянии менее 24 дюймов (610 мм) от потолка сила света должна быть 177 кандел."""
Какая жуткая бессмысленность. А если показатели отражения отделочных материалтв при этом будут отличаться в разы??. А если высота потолка в разы? Сияющий говд на холме...


[21.11.2019 21:41:58]
 * сияющий град
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: ищу стробоскоп для СОУЭ МГН      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.