Разблокировка электрозамков при пожаре на "РУБЕЖЕ"

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик
Эльгранд ®

[09.11.2019 12:06:11]
 Впервые самостоятельно пытаюсь запроектировать адресную пожарку на Рубеже.
Не судите строго. Дано: Детский садик, на первом и втором этажах выход на улицу на электрозамках. Требуюется установить адресные СМК и произвести разблокировку эл.замков при пожаре. Посоветуйте, что использовать МКД-2 или РМ-1К? Если можно схему подключения для разблокировки. Всем ответившим спасибо.


[09.11.2019 13:50:10]
 Советую поставить https://www.tinko.ru/catalog/product...
Остальное неважно.

МКД-2 имеет смысл ставить, если Вы проектируете СКУД, так как устройство всё-таки имеет возможность управлять доступом. Управление при пожаре такое же как и в С2000-2 - сценарий.

РМ-1К позволит Вам независимо управлять нагрузкой и гарантированно отключать. Если применяется сторонний контроллер, скажем С2000-2 тогда придется управлять питанием этого контроллера, что не снизит надежность. Но доставит хлопоты инсталляторам СКУД.

РМ-1 (без К) будет удобно всем, но Вы не узнаете никак отработал СКУД или нет.

Учитывая, что на данный момент требование ППР (открыть изнутри без ключа) ст.35/ст.36 выполняет только кнопка (первая ссылка), вообще неважно что Вы примените (хоть один сухой контакт на АРМ СКУД) - главное чтобы стояла кнопка на каждой эв. двери.


[09.11.2019 14:04:12]
 Кнопки ВЫХОД стоят у каждой двери на каждом этаже, но заказчик желает разблокировать двери автоматически. Поставлю может РМ-4, т.к. на каждом этаже несколько дверей.


[09.11.2019 14:04:59]
 Имею ввиду, вдобавок к кнопкам, разблокирование дверей


[09.11.2019 14:29:58]
 Кнопки, указанные выше рассчитаны на коммутацию питания замка, то есть гарантированно (изнутри без ключа).
Кнопки "Выход", подключенные к контроллеру СКУД не то.

Отдельное реле на каждую дверь - перебор. 1 Сигнала вполне достаточно (на АРМ, или на сетевой контроллер). Сейчас многие производители СКУД подстроились по ПБ, обычно если все контроллеры в сетке, то достаточно хотя бы одному из них получить сигнал "Пожар".


[09.11.2019 14:45:10]
 Спасибо!
Эльгранд ®

[09.11.2019 14:51:38]
 У них существующие эл.замки.


[09.11.2019 14:52:15]
 Поэтому на каждый хотел реле


[09.11.2019 16:10:07]
 На каждую дверь - зелёный ручник, рвущий питание замка двери. Опционально, второй контакт ручника контролировать адресной меткой охранной системы от несанкционированной разблокировки - этим вы гарантированно выполняете ППР п. 35. Хотите чтобы ещё выполнялось 123ФЗ Ст84п5 - ставьте реле РМ1 или РМ4 в разрыв + питания замков, можно нескольких.



[09.11.2019 18:05:40]
 РМ-1К или РМ-4К пойдет? Там вроде контроль цепи...


[10.11.2019 13:21:03]
 >>РМ-1К или РМ-4К пойдет? Там вроде контроль цепи...
А зачем? У вас СКУД - часть составного пожарного ППКИУ? Затея сомнительная сама по себе.
Ваша задача - разблокировать двери на пути эвакуации - локально вручную (по ППР) и программно (дистанционно) (по 123ФЗ). Делать для этого программное управление замками с контролем линии управления по ГОСТ Р 53325-2012 - только зря деньги выбрасывать на ветер.


[11.11.2019 11:41:12]
 Программно, по интерфейсу разблокировать двери через контроллеры СКУД, хм-м. Они имеют сертификат соответствия ТР как средства пожарной автоматики?


[11.11.2019 12:42:03]
 >Они имеют сертификат соответствия ТР как средства пожарной автоматики?

Кабели имеют сертификаты соответствия 123-ФЗ?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Разблокировка электрозамков при пожаре на "РУБЕЖЕ"      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.