Необходимость аварийного резервуара для группы наземных резервуаров 800 куб.м.

[Прочее]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[02.11.2019 13:13:58]
 Добрый день.
В СП 4 есть требование п. 6.4.56. Из наземных резервуаров единичной и общей вместимостью более 1 м3 для легковоспламеняющихся и 5 м3 для горючих нефтепродуктов, относящихся к расходному складу и устанавливаемых в производственных зданиях, должен предусматриваться слив в аварийный подземный резервуар или опорожнение их продуктовыми насосами в резервуары основной емкости склада.
Это аварийная ёмкость для резервуаров в зданиях.
А есть требование о необходимости аварийного резервуара для группы резервуаров расходного склада с нефтепродуктом вне здания. Например на площадке стоят 2-3 резервуара по 800-900 кубов? Обязательно для них аварийная ёмкость?


[03.11.2019 22:19:01]
 Таких требований нет.


[05.11.2019 10:37:01]
 Если объект подпадает под действие ФНиП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств", то пункт 3.21. "При проектировании технологических схем для новых производств для аварийного освобождения технологических блоков от обращающихся продуктов должно учитываться оборудование технологических установок или специальные системы аварийного освобождения".


[06.11.2019 21:40:39]
 Нет не подпадает
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Необходимость аварийного резервуара для группы наземных резервуаров 800 куб.м.      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.