 Здравствуйте, коллеги.
На одном объекте увидел такую систему - установлены 2 прибора Гранит-8, которые подключены к передатчику RR-2TS. Всвязи с чем возникли следующие вопросы:
1. Допустимо ли использовать данный передатчик в системах АПС? Я слышал, что бы запрет на это.
2. Допустимо ли использовать шлейф с задержкой для передачи сообщения "неисправность"?
3. Каким образом можно подключить 2 прибора к одному передатчику с нормально закрытыми контактами? Единственная схема, что приходит мне на ум - передавать сигналы "пожар" и "неисправность" с одного прибора на второй, подключая выходы ПЦН к шлейфам сигнализации, а потом подключать передатчик ко второму прибору.


[02.11.2019 23:59:20]
 ***Я слышал, что бы запрет на это.
По идее и запрета не надо, сертификата нет.
***Допустимо ли использовать шлейф с задержкой для передачи сообщения "неисправность"?
А как на приемнике отображаются эти шлейфы как 2 разных, или как один? Я с RR-2 не работал, RR-701 раньше часто использовали.
3. Каким образом можно подключить 2 прибора к одному передатчику с нормально закрытыми контактами?
Да без проблем, НЗ контакты ПЦН обех приборов соединяются последовательно и подключаются на вход передатчика. При срабатывании ШС любого ПКП, цепь разрывается.


[03.11.2019 9:45:50]
 >По идее и запрета не надо, сертификата нет.

Какой сертификат нужен? У кабелей нет сертификата соответствия 123-ФЗ и какие проблемы?


[03.11.2019 15:18:54]
 --А как на приемнике отображаются эти шлейфы как 2 разных, или как один? Я с RR-2 не работал, RR-701 раньше часто использовали.

Я большой разницы не заметил. 1 "быстрый" сигнал, и 1 с задержкой. В принципе один коллега вчера сказал мне, что они и "пожар", и "неисправность" подключали на один контакт, мол пройдёт сигнал, прибежит дежурный и узнает, в чём дело. Но мне почему то думается, что такое решение нарушает СП5 п.14.4

-- Каким образом можно подключить 2 прибора к одному передатчику с нормально закрытыми контактами?

Действительно, решение на поверхности лежало, а я мудрил. Спасибо.

По поводу запрета. Смысл в том, что нет постоянного радиоконтакта между приёмником и передатчиком. Следовательно в маловероятном случае поломки передатчика на пост охраны никакого сигнала не придёт


[03.11.2019 23:46:09]
 ***1 "быстрый" сигнал, и 1 с задержкой.
Я не это имел ввиду. Приемник как принимает сигналы с этих входов? Как два разных входа, или как один? К примеру сигналы передатчика RR701-TS4, принимаются как четыре независимых друг от друга передатчика.

***Какой сертификат нужен?
Да я так думаю, что все оборудование АПС должно иметь сертификат на соответствие 123-ФЗ. Вот только на основании чего, не знаю. В самом 123-ФЗ, что-то ничего конкретного не нашел, одна вода.

***Следовательно в маловероятном случае поломки передатчика на пост охраны никакого сигнала не придёт
А если ПКП выйдет из строя, что и куда пойдет?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Прочее]Тема: Подключение 2 Гранитов-8 к RR-2TS      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.