Ипдл 52-с

[СПЗ]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[01.11.2019 20:33:17]
 Подскажите, работает ли данный ипдл по 2х проводной схеме с сигнал 10? При включении мигает постоянно часто желтым и с не встаёт на охрану


[02.11.2019 16:24:26]
 Да, по 2-х проводной работает. Но кушает 2,5мА. Если к штатным 4 мА на резистор добавить еще 2,5мА и еще 2,5мА получите 9мА, что равно режиму Внимание. Сколько у Вас этих ИПДЛ в линии, какой тип ШС?

Часто желтые, и ни одного красного и ни одного зеленого и возможно без редкого включения двух фиолетовых и одного черного - это норма
http://prntscr.com/prhyzp


[02.11.2019 16:27:03]
 Ну и обратите внимание на номиналы резисторы при изменении кол-ва ИПДЛ:
http://prntscr.com/prhzrz


[02.11.2019 17:49:25]
 у меня их 3 штуки в шлейфе, получается вешать по 2кОм на оконечник? Там просто тип приборов другой


[02.11.2019 18:49:32]
 Если присмотритесь, то там приборы доисторические со знакопеременным ШС. И надпись что только такие приборы смогут регистрировать сигнал Неисправность. То есть Вы нехороший человек, и должны что-то придумать как будете получать сигнал Неисправность.

3 штуки без оконечника на Сигнале будут работать =)
Сигнал ориентируется по току, а у Вас сходу завышенный 6,5мА. Это для него норма. При сработке ИПДЛ будет кушать поболее - за это 2-ой DIP-переключатель.
То есть пока что оконечный резистор вообще не нужен, если хоть один ИПДЛ на линии есть, Вы обрыв не увидите никогда.
Но вот в случае сработки, рискуете получить КЗ если 2-ой DIP-переключатель настроен на "Пожар", а не "Внимание".

По идее рабочая схема - на всех ИПДЛ поставить 2-ой DIP на "Внимание" и выкинуть оконечник.

Так что разберитесь опытным путем, и никому об этом не рассказывайте.



[02.11.2019 18:49:35]
 тип шлейфа 2


[02.11.2019 19:01:35]
 2-ой тип шлейфа Вам подходит, хотя 12-ый более привлекателен.


[02.11.2019 19:22:04]
 Как-то так http://prntscr.com/prjonb от границы Норма Вас с 7,5мА от трех ИПДЛ отделяет всего 0,7мА
Если сделаете 12-ый тип ШС сможете задать норму 2,5кОм, и соответственно обрывом - всё что больше.
Проблемы две остаются:
- как не получить КЗ при сработке всех 3 ИПДЛ
- как получить сигнал "Неисправность" с ИПДЛ.


[02.11.2019 20:33:58]
 Какая то порнография, как вариант пропустить подходящий + шс через реле неисправность?


[02.11.2019 21:03:12]
 И может ты знаешь как их проверить тестером ипдл, подключившись снизу к вуос, в мануале написано есть какая то кнопка, но я там ничего не нашёл вообще, только разъём для тестера


[02.11.2019 21:03:35]
 Имею в виду имитация пожара и неисправность


[02.11.2019 22:00:27]
 Если пропустите через реле, то скорее всего будет так:
- Реле неисправность размыкается, обрыв ШС.
- ИПДЛ обесточен
- реле Неисправность замыкается
- ИПДЛ получает питание
- ИПДЛ формирует неисправность.
Цикл.

У ИПДЛ есть контакты 1,2,3,4. Попробуй замкнуть 1-4 или 2-4.
http://prntscr.com/prliqe


[03.11.2019 21:23:46]
 Во я лоханулся, кинули то только две жилы, как терь из ситуации выходить


[04.11.2019 18:36:21]
 кто-нибудь подключал к сигналам ипдлы по шлейфу еще? есть схема рабочая?
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [СПЗ]Тема: Ипдл 52-с      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.