устойчивость перегородки

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[30.10.2019 19:07:07]
 коллеги! здание Ф5.1 IV/С0. перегородка 1 типа, опирается на несущие конструкции здания. каким образом соотносятся между собой ее предел огнестойкости и степень огнестойкости здания? т.е. если у самой перегородки есть показатели E и I, то как быть с конструкциями, на которых она держится? мы ведь не должны эти конструкции доводить до 45мин?


[30.10.2019 21:07:40]
 по п. 6.2.10 СП 4 в зданиях IV степени огнестойкости применяются противопожарные перегородки 2-го типа


[31.10.2019 10:07:47]
 Просто оцениваешь как несущие конструкции, отдельно, просто по признаку R.


[31.10.2019 15:42:52]
 Асашай ® )))) конечно. я просто, как общий случай указал.
NoELaNI ® почему вы так считаете? получается в здании IV/С0 применяю несущие конструкции (с сеткой колонн 6х6) без обработки с учетом приведенной толщины металла, но при этом стойки перегородок встройки должен довести до R45? тогда получится, что внутри объема встройки будут несущие конструкции здания с более низким пределом огнестойкости. в случае пожара во встройке все равно несущие конструкции здания не менее 8 мин., и какой тогда толк от этих перегородок? и наоборот.
что и чему в этом случае угрожает в части обрушения здания? встройка основному объему здания или наоборот?


[31.10.2019 15:54:56]
 для 4 степени, несущие конструкции R15


[31.10.2019 16:14:09]
 да это понятно. я хочу понять логику разработчиков этих норм.
"Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции" - вы имеете в виду это?
я просто не понимаю зачем R 45 для опор перегородок, если несущие конструкции здания 8 мин.? 45 и 8, разница ведь есть.


[31.10.2019 16:36:06]
 гоха Чего? Совершенно не понятно. перегородки 1 типа (условно) это EI45. Здание 4 степени несущие R15. Ты имеешь ввиду фактическое R8? Это уже не 4 степень , а 5-я.


[31.10.2019 17:47:40]
 8мин при условии проведенных испытаний несущего каркаса и наличия протокола. такие например делают для РуккиРус, РыбинскКомплекс и для арочных зданий.
пожар во встройке. внутри встройки колонны здания 15мин. на 17 минуте все нахрен начинает проседать. кому нужны R45 каркаса встройки?



[31.10.2019 18:05:48]
 аааааа типо здание R45 а встройка R8?


[31.10.2019 20:28:20]
 только наоборот, здание R8 а встройка R45 и при этом несущие конструкции здания внутри встройки с R45. может я чот не понимаю,но как-то это все не вяжется. Крюгер бы высказался, он часто поясняет с каких времен и исходя из чего все это выдумывалось
  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: устойчивость перегородки      Огнетушители с ДОСТАВКОЙ!!

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.