Соответствие планировочных решений требованиям ПБ

[Документация]   

 последняя В обсужденнии 0 реплик


[14.10.2019 21:33:11]
 Добрый вечер уважаемые форумчане!

Просьба подсказать есть ли решение по сохранению предусмотренной ЛК.

Имеется здание небольшого отеля 3 этажа + мансардный этаж с гостиничными номерами. Каждый этаж включая мансардный предусмотрен на 8 гостей (по 2 человека в номере). Здание существующее, проверено ГПН, в числе замечаний - отсутствие 2-го эвакуационного выхода с этажей, а также что предусмотренная ЛК является лестницей 2-го типа (внутренняя открытая) не эвакуационная. На мой взгляд с лестницей 2-го типа инспектор погорячился, но это не меняете ситуации в целом. Второй эвакуационный выход необходим. Кроме как устроить 2-е ЛК с торцевых сторон, а из имеющейся ЛК выполнить коридор другого решения пока не приходит в голову. Подскажите, на Ваш взгляд есть решение сохранить имеющуюся ЛК и предусмотреть еще одну ЛК? Или дешевле будет устроить 2 ЛК с торцов здания.
Планы прилагаю в ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/9DwE/3U...


[14.10.2019 23:45:53]
 СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные
пути и выходы"

5.3. Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов,
мотелей и пансионатов (Ф1.2)

5.3.12. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один
эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными
стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с
численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.


[15.10.2019 11:11:16]
 Асашай ® знаю этот пункт, вы считаете что речь в нем идет о не более 20 человек на этаже?


[15.10.2019 11:13:25]
 Не похоже на открытую лестницу. Посмотреть из чего внутренние стены номеров и поставить пп двери. Есть у кнауф конструкции с огневыми испытаниями стен ЛК из гипсокартона.


[15.10.2019 11:23:23]
 да, на этаже не более 20 чел.


[15.10.2019 11:30:57]
 Асашай ® почему-то всегда считал что этот пункт следует считать как суммарное количество людей на всех этажах не должно превышать 20 человек. Спасибо, если так то это в корне меняет ситуацию.


[15.10.2019 11:45:20]
 Gidrant ® тоже считаю это полноценной лестничной клеткой Л1 с выходом из номеров непосредственно в ЛК. Спасибо за совет, уточню из чего выполнены внутренние стены ЛК.


[15.10.2019 14:22:07]
 познающий 01 ®, не правильно я написал "из чего внутренние стены лестничной клетки со стороны номеров", но Вы поняли правильно.


[15.10.2019 18:34:34]
 п.5.3.12 СП 1-Идеально-оптимальный если критерии изложенные соответствуют фактической.

  Ответ пойдет СЮДА
^ Вернуться к списку ^ 
 Раздел: [Документация]Тема: Соответствие планировочных решений требованиям ПБ      здесь могла быть ваша реклама

Напоминаем, что для того, чтобы задать вопрос, необходимо НАЧАТЬ НОВУЮ ДИСКУССИЮ. Вопросы, заданные в уже существующих дискуссиях будут нещадно вытираться, а их авторы могут попасть в черный список!Под именем:  Разрешить показ моего e-mail
Мой e-mail:  Информировать меня об ответах


Сообщение:

 





-
Ramblers Top100Ramblers Top100 СПРАВОЧНИК ПРОЕКТАНТА. Проектирование систем безопасности.